我想请教一下,喷淋和消火栓系统共有一套管网,设置水泵接合器时候,还有没有必要分别设置消火栓接合器合喷淋接合器
我想请教一下,喷淋和消火栓系统共有一套管网,设置水泵接合器时候,还有没有必要分别设置消火栓接合器合喷淋接合器
2楼
有人回答么
回复
3楼
分别设置,分别对应消火栓流量、喷淋流量和管路。预防在消火栓、喷淋泵损坏时,室外救援。
回复
4楼
楼主是什么项目啊,喷淋与消火栓合用
回复
5楼
你同时开启时两个系统,那么就按照两个设置啊
回复
6楼
既然用的是一个管网,那就不分了,但是水泵接合器的水量必须满足喷淋和消火栓的用水量。
回复
7楼
同意楼上的