我单位采用的无填料喷射式冷却塔,塔长4m*2(2台)*2(2组),冷却水流量每组合计为330t/h,但是该产品样本宣称采用模块化设计,50t/h型号的尺寸为2140*2200*2270,而我们采购的实际产品为(4100*2)*2200*2200,按照类比来讲即使塔长增加冷却效率不变,我们的产品实际冷却水流量应该在191.6t/h,增大到原来的170%,个人认为这是绝对不可能的,这种塔价格仅有8万元/组,也就是330t的才8万元,哪有又便宜又好的东西啊,而且这个产品没有任何高科技含量,几根破管子几个喷嘴,弄个积水盘还只有半米深,再加进风口出风口的百叶,别无他物,别人的喷射式冷却塔好歹有个雾化旋转喷水器,这个可倒精简,不知道他们怎么好意思卖这么高价格
我单位采用的无填料喷射式冷却塔,塔长4m*2(2台)*2(2组),冷却水流量每组合计为330t/h,但是该产品样本宣称采用模块化设计,50t/h型号的尺寸为2140*2200*2270,而我们采购的实际产品为(4100*2)*2200*2200,按照类比来讲即使塔长增加冷却效率不变,我们的产品实际冷却水流量应该在191.6t/h,增大到原来的170%,个人认为这是绝对不可能的,这种塔价格仅有8万元/组,也就是330t的才8万元,哪有又便宜又好的东西啊,而且这个产品没有任何高科技含量,几根破管子几个喷嘴,弄个积水盘还只有半米深,再加进风口出风口的百叶,别无他物,别人的喷射式冷却塔好歹有个雾化旋转喷水器,这个可倒精简,不知道他们怎么好意思卖这么高价格
另外该厂与我们谈判时许诺噪音低于50分贝,并且写入合同中,但是实际使用中15m距离的噪音都接近70分贝,噪音跟过火车一样无法忍受。此处又可看出厂家的无知与无畏。该塔为侧进风侧出风形式,进风口面积约为4000*1800*2*2,因为噪音太大,在北南西三侧加装了消声隔音屏,东侧是开敞的,排风口顶部也是开敞的,但进风口顶部几乎封闭了,在这样的情况下去年夏天勉强可以使用,但是现在东侧学校对噪音反映强烈,计划东侧也增加隔声屏,东侧长度约为23米,两台塔竖向南北布置,计划封闭东侧敞开北侧,北侧长度是7m左右,塔架的较高,塔底距屋面约为3.5m。塔基础为钢结构基础,基本不影响通风。不知这样对冷却塔使用是否有影响,我认为北侧进风效果肯定没有东侧好,一是面积小,而是气流速度小,因北京夏季主导风向为西南风,南侧的塔几乎不能用了,如果真是存在上面说的塔性能虚标问题,单塔更不可靠了,不知这样考虑是否合理
另外本项目为建筑面积15000平米的商城,空调面积约为12000平米,选用日立螺杆式冷水机组两台,单台制冷量1217KW,物业反映去年夏天开一台机组配两台冷却塔基本可以用,但是个人表示怀疑,单位冷负荷太低
目前厂家已经宁可不要尾款也不采取处理措施了,很明显,他们自己也清楚他们的产品到底什么性能
[
本帖最后由 shanhx 于 2011-4-25 10:27 编辑 ]
12楼
仍然感谢楼主的热情回复,我搜集了一些资料,罗列如下,希望大家一起分享:
显热:
定义
显热系指当此热量加入或移去后,会导致物质温度的变化,而不发生相变。物质的摩尔量、摩尔热容和温差三者的乘积为显热。即物体不发生化学变化或相变化时,温度升高或降低所需要的热称为显热。
原理
物体在加热或冷却过程中,温度升高或降低而不改变其原有相态所需吸收或放出的热量,称为“显热”。它能使人们有明显的冷热变化感觉,通常可用温度计测量出来。 注:(如将水从20℃的升高到80℃所吸收到的热量,就叫显热。)
公式
显热计算公式Q=m·c(t₂-t₁) Q=质量·比热(温度差) 显热主要表现在由于空气干球温度的变化而发生的热量转移,比如空气干球温度的升高或降低而引起的热量。潜热的发生总会伴随着物质相态的变化,简单的理解就是水在沸腾的时候要吸收很多的热量而温度没多大的变化。所以,在空调负荷的计算时,因为空气里含有水蒸汽,所以就要计算其显热负荷和潜热负荷。 显热 对固态、液态或气态的物质加热,只要它的形态不变,则热量加进去后,物质的温度就升高,加进热量的多少在温度上能显示出来,即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热。如对液态的水加热,只要它还保持液态,它的温度就升高;因此,显热只影响温度的变化面不引起物质的形态的变化。例如机房中、其计算机或程控交换机的发热量很大,它属于显热。 对液态的水加热,水的温度升高,当达到沸点时,虽然热量不断的加入,但水的温度不升高,一直停留在沸点,加进的热量仅使水变成水蒸气,即由液态变为气态。这种不改变物质的温度而引起物态变化(又称相变)的热量称为潜热。如计算机房中、工作人员人体发热以及换气带进来的空气含湿量,这些热量称为潜热。(全热等于显热与潜热之和。) 如果要求的气温高于露点温度, 则没有水蒸汽的产生或者水珠的产生,即湿度没有变化,也就是所说的显热交换! 如果要求的气温低于露点温度, 就会有潜热交换。 显热:随着潮湿空气的温度变化而吸收或放出的热量(比热*温度变化); 潜热:随着潮湿空气中的水蒸气浓度的变化有关的热量(汽化热*凝结热); 全热(焓):显热和潜热之和,一般状态下焓值与全热值相同 。
回复
13楼
冷却塔的定义:
冷却塔科技名词定义
中文名称:冷却塔 英文名称:cooling tower 定义:将循环冷却水在其中喷淋,使之与空气直接接触,通过蒸发和对流把携带的热量散发到大气中去的冷却装置。 所属学科:电力(一级学科);汽轮机、燃气轮机(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
回复
14楼
百度名片的解释:
冷却塔冷却塔是一个散热装置,是一种利用水的蒸发吸热原理来散去工业上或制冷空调中产生的废热以保证系统的运行的装置,他能将冷却水的温度降下来。
按照配图来看,这是一个工业用的逆流式自然通风冷却塔
[
本帖最后由 shanhx 于 2011-4-27 22:09 编辑 ]
回复
15楼
根据之前的显热及潜热的定义,个人认为冷却塔的换热应该还是以显热交换为主,因为大部分的冷却水并没有发生物态变化,只有一小部分水蒸发带走了一部分热量,蒸发走的水发生的是潜热交换,对流换热主要是显热交换,但是无论是显热交换还是潜热交换,都是水与流进冷却塔的空气进行的热交换,列热平衡方式,水的内能变化等于空气的内能变化,水方面主要是水的温度发生变化的显热能量,也就是c水m水(t1-t2),空气方面最理想的结果是得到37℃的湿饱和空气,最不理想的时候就是进入冷却塔的是32℃的湿饱和空气,所以m空气(h2-h1)就应当等于前面水的内能变化值,当然这个计算过程忽略了湿饱和空气中的含有的水的内能,但是作为近似计算来说已足够精确,我觉得这是比较合理的解释,通过计算,330t的进出水温度32/37的冷却塔的需要空气量是166627立方米每小时,与机械式冷却塔标称风量16.2万立方米基本误差不大,而且从焓湿图上可以看到,32℃时不同湿度的空气的焓值相差不大,因此近似计算成立
回复
16楼
今天公司决定对冷却塔当做晚期癌症患者凑合着使用,因为谁也不敢承担把这事捅出去的后果,而积极探索其中奥妙的我也被告知原来的厂家有很深的关系不宜太过追究,虽然领导基本认可了塔被虚标的事实,但是我只好妥协采用了对塔进行改造处理的方案,根据我的初步计算,此2台标称单台330t的冷却塔实际冷却水处理能力应该在单台160t左右,厂家给我们提供的通风方案要求单塔加装两台CDZ-2.8风机,单台风机风量是2000方左右,在塔几乎完全封闭的情况下,在隔声屏上开几个确切说是不到十个700*400的进风口,还说进风口风速维持0.3米每秒左右就可以基本保证使用,终于见识到真正的强人了,换算一下就是四十个卫生间换气扇就能带动4000平米的空调面积,很给力啊
[
本帖最后由 shanhx 于 2011-4-27 22:35 编辑 ]
回复
17楼
几天来为此吃不好睡不好的得到这么个结果很不甘,还有人说我是为了卖冷却塔而极力主张更换冷却塔,终于明白为什么一个接一个同事离开公司了,理想与现实,真的很无奈
回复
18楼
shanhx自己分析的很清楚,分析是正确的。
无填料无风机的喷射式冷却塔体积应很大,造价也应很高,330t的决不可能仅8万。其中的喷嘴设计是高科技,水风比计算涉及传热和传质(还不能是硕士课程中的认为刘易斯关系基本成立)目前没有公开的可靠数据和方法。
这种冷却塔适用于电力消耗敏感的独立工业建筑,如牧区的乳业冷却转运等。
个人认为最好的方法是拆除。
仅供shanhx参考。
回复
19楼
任何人都不会,因无确切、可靠的方法,不仅需要初步计算,还需要实验数据类比和实验修正。
回复
20楼
楼主是新手吧,也不会,专业理论那么过得去,只是少了些社会经验。为什么这么烂的东西领导仍会使用。这是中国特色。你去理解好了。千万别跟领导较劲。最好的方法就是帮着领导花单位的钱,或许你升迁或加薪快点。
回复
21楼
看来选择设备一定要注意啊,好货不便宜、便宜没好货啊!现在吹牛的业务员太多了,不知道的都忽悠你一愣一愣的,擦亮眼睛吧,不能图便宜啊……
回复