高层供水管路上的减压阀只减动压不减静压的话,在不用水时,是不是不能起减压作用?底层用水点的压力是不是太高了?大家谁能解释下减压阀的工作原理,到底是静态减压还是动态减压,或者是静态、动态都减压?
高层供水管路上的减压阀只减动压不减静压的话,在不用水时,是不是不能起减压作用?底层用水点的压力是不是太高了?
大家谁能解释下减压阀的工作原理,到底是静态减压还是动态减压,或者是静态、动态都减压?
2楼
减压阀不同型式是不同的,有的减压阀只能减动压,有的减压阀即能减动压也能减静压。
回复
3楼
高层供水用的减压阀是既能减动压,也能减静压的。只有像减压孔板那样,就只能减动压啦!
回复
4楼
减动压也能减静压的减压阀的工作原理是什么呢?谁能解释下呢,不太明白
回复
5楼
原理我们没必要深究的,你可以想象成有个弹簧把两边分隔开。
回复
6楼
不懂,学习中。。。。
回复
7楼
里面关于减压阀的构造和原理。很详细,希望给你帮助。
回复
8楼
好的,谢楼上!
回复
9楼
减压阀有几种:
1.弹簧膜片式减压阀:既减静压也减动压
2.活塞式比例减压阀:既减静压也减动压
3.先导式可调节减压阀:
详细见01SS105
回复
10楼
原理方面还真不懂...一点一点来.
回复
11楼
这么多人需要减压阀的工作原理,我就发一个上来
回复