【求助】关于高压柜端子接线图的问题
killazy
killazy Lv.7
2011年04月24日 11:29:55
来自于继电保护
只看楼主

关于关于高压柜端子接线图,有点搞不清楚:是否所有设备或元器件,无论屏内屏外都需要经过端子排连接?看了附图中的原理接线图好像是的,但是图中的控制回路的跳闸出口的1n:106和1-1LP:1的连接好像又没有上端子排,弄得我糊涂了,到底上不上端子排是按照一个什么样的原则确定的呢?端子接线图应该怎么样来画呢?

关于关于高压柜端子接线图,有点搞不清楚:是否所有设备或元器件,无论屏内屏外都需要经过端子排连接?
看了附图中的原理接线图好像是的,但是图中的控制回路的跳闸出口的1n:106和1-1LP:1的连接好像又没有上端子排,弄得我糊涂了,到底上不上端子排是按照一个什么样的原则确定的呢?
端子接线图应该怎么样来画呢?
109c9772c76edfb23721.rar
102 KB
立即下载
免费打赏
killazy
2011年04月24日 11:34:19
2楼
这是在坛里找到的qzfgzzy的关于外部接线端子图的回复:
“这位朋友说的是外部接线端子图吧!我们在工作中是这么做的:你看是否可以参考!
1,首先原理图中各节点必须有“端子号”(这是施工安装、检修维护、故障查询等必须的)
2,分清哪些电气设备(元器件)是柜内的或箱内的,除此以外所有外部的电气设备(元器件)必须经过端子排引出。(主回路可以不经过端子)
3,画外部接线端子图:我们习惯用四行(或四列)画法,即边上二行(或二列)分别为连接的柜内设备(元器件)和柜外设备(元器件),中间二行(或二列)分别为序号和端子号。根据原理图从从上到下(或从左到右)一一对应填入端子表中即可。
4,因为同一电气设备(元器件)的不同部件(或零件)在原理图中会分布在不同的区域,但端子图中同一电气设备(元器件)应该顺序排列在一起。
5,注意:一般每个端子只接一颗线,如果要接几颗线,则应该几个端子并联。外部连接相同类型的小线可以根据需要,选择一根多芯电缆即可。”
很不错。根据第一条所说,附图中的1n:106和1-1LP:1之间是否应该加上一个端子号呢?
回复
fangniu
2011年04月25日 15:38:56
3楼
1n:106和1-1LP:1之间可以不经过端子排,屏内的设备之间的联接可以不经过端子排,和屏外的设备联接必须经过端子排
回复
killazy
2011年04月25日 19:38:27
4楼
那就是说,可以只有很少的设备是必须要上端子的,因为只有少量需要引出的线。
但是也可以所有的都上端子排。
还有一个问题,关于回路标号,有没有人知道具体的编号原则和依据?
回复
killazy
2011年04月25日 19:40:20
5楼
http://blog.sina.com.cn/s/blog_567bc42a0100fyrm.html
这里有编号原则,但是不知道这书上又是依据何处的。
回复
淮岸听风
2011年04月27日 09:53:03
6楼
断路器的手车引出线要上开关柜的端子排,柜门上的元件引线要经端子排,到柜外的连线要经端子排
回复
zyj0625
2011年04月27日 13:08:57
7楼
我认为最好加上
回复
niswewei
2011年04月27日 23:57:47
8楼
看看学习下
回复
zyz8438
2011年04月28日 11:47:23
9楼


支持!纯柜内的相邻元件之间的连线是不需要上端子排的。
回复
killazy
2011年05月02日 23:53:14
10楼
就是需要引出柜子的肯定要上,柜内设备如果接线方便可以不上,当然上也是可以的。