自搅混凝土浇筑后起砂严重吗?
haoniuge
haoniuge Lv.2
2011年04月24日 03:01:47
来自于建筑施工
只看楼主

乡镇自建房,4月17日自搅混凝土(由农村里已有十几年经验的搅拌机队伍完成 )浇筑楼板,当天使用了两个批次的同一个厂的水泥,正常淋水保养,有三分之一的楼板出现起砂情况,出现问题的恰好是第二批水泥。会什么会出现这样情况?严重吗?以后施工怎样避免发生这种情况?谢谢诸位帮忙解疑师傅。以下图片均是23日拍摄。

DSC_2048.jpg


DSC_2046.jpg


DSC_2042.jpg


DSC_2039.jpg


DSC_2035.jpg


DSC_2037.jpg


DSC_2038.jpg

免费打赏
gggxy001
2011年04月25日 22:22:18
22楼
不知是否直接从厂家购买的水泥,但基本可以断定是水泥的问题,如果不是从厂家直接购买而是从其他不正规的销售点购买的,很可能是假水泥,即便是火山灰水泥也不会浇筑5天后轻易就能用木棍刮下来的。结构安全有隐患,应注意观察。
回复
afeng212121
2011年04月25日 23:07:59
23楼
根据这种情况应该是水泥原因了。同一批人而且很有经验应该在配置混凝土和振捣 养护方面不存在问题。
回复
hansuping000
2011年04月25日 23:17:42
24楼
水泥生产厂家质量控制不是很稳定,我也出现过类似的问题,没办法只有重来。
回复
少忽悠我
2011年04月26日 06:51:18
25楼

看看,过7~15天还行不行的话,只能早掉重新浇筑
回复
上乘建筑
2011年04月26日 08:55:05
26楼
估计是水泥质量问题或者是施工收浆亚光时间没有控制好。
回复
july2026
2011年04月26日 10:46:06
27楼
试试海螺水泥,质量是没有问题的
回复
youlonger
2011年04月26日 11:07:02
28楼
产品要进行相关的检测,各方面都正常的话,不同型号的水泥一般不能再一起搅拌使用
回复
liangjing127
2011年04月26日 11:18:54
29楼
看图片估计起粉的是用火山灰水泥吗,肯定水泥有些问题绝对第二批为不合格产品.
联系所购水泥的厂家,要其派人到现场进行查勘.或请有资质单位进行检测.如果配合比、塌落度没有问题的话,水泥出问题了,安定性不好,强度不够
回复
wh_dy
2011年04月26日 11:40:31
30楼
我们这边工地也出了类似的状况,地面起灰比较严重,后经断定是水灰配合比及黄沙含泥量过大的原因
回复
hua_30
2011年04月26日 12:31:43
31楼
应该是水泥、配合比问题!自拌砼最主要的是要控制好配合比!
回复