变电室雨水如何排放
bigbird310
bigbird310 Lv.2
2006年04月22日 16:03:25
只看楼主

变电室建筑采用屋面内天沟。相关规范不允许变配电室有管道穿过。雨水排放如何做啊?

变电室建筑采用屋面内天沟。相关规范不允许变配电室有管道穿过。雨水排放如何做啊?
小小法师
2006年04月22日 23:09:52
2楼
为什么要用内天沟,是大跨度的房间吗?
如果没办法就不要设悬吊管,横管埋地出去。
回复
bigbird310
2006年04月23日 10:42:28
3楼
但是立管经过室内,这样做是否允许啊?电气、给排水规范说的比较笼统。
回复
little_strong
2006年04月23日 11:03:52
4楼
立管是可以的,不过要用砖砌实墙包裹
回复
hmshzh
2006年04月23日 13:13:15
5楼
回复
詹小楠
2006年04月24日 17:39:13
6楼
干吗不用外排水呢?
建议让建筑改,不要让我们违规.
避免在电气用房有管道
而且一个变电房也不用考虑太多美观问题吧,用外排水吧.
回复
nick_wujq
2006年04月24日 17:41:39
7楼
对,建议要用外排水,水管不能从变电室穿
回复
gyj2003
2006年04月25日 12:09:24
8楼
用外排水吧,我一般都是外排的
回复
bigbird310
2006年04月26日 23:27:58
9楼
谢谢大家!
回复

相关推荐

APP内打开