82.2*37的大空间,三层家具商场,四周维护结构除了柱子就是外窗,可开启外窗肯定大于2%,的是否还要机械排烟?自然排烟能满足最远点30米的要求,四周有6个大门,是否还要排风?
82.2*37的大空间,三层家具商场,四周维护结构除了柱子就是外窗,可开启外窗肯定大于2%,的是否还要机械排烟?
自然排烟能满足最远点30米的要求,
四周有6个大门,是否还要排风?
2楼
82.2*37的大空间,三层家具商场,四周维护结构除了柱子就是外窗,可开启外窗肯定大于2%,的是否还要机械排烟?
自然排烟能满足最远点30米的要求,
四周有6个大门,是否还要排风?
没有中央空调,
回复
3楼
1、可以让甲方和消防沟通一下,如果可以不设最好。
2、一般情况,商场即使有可开启外窗,但是经常被外部的广告牌遮挡了,火灾时影响排烟,这是就要考虑设排烟。
3、家具商场人员密集度应该不是很大,可以不考虑排风(个人观点)。但如果做了排烟,可以排烟排风系统合用。
回复
4楼
XIEXIE
回复
5楼
我觉得应该设置机械排烟间排风系统
选用一个双速风机.
高规上明确指出面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或固定窗房间.
除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200平方米或一个房间面积超过50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地下室.
都需要设置机械排烟
回复
6楼
只有三层而已,不必套用高规吧?
回复