设在首层的柴油发电机房需要设进风间和排风间吗
小狗狗梦园
2011年04月22日 14:51:04
只看楼主

柴油发电机及配电室是个独立的建筑,设置在首层,请问需要设置进风间和排风间吗。图集上面没有表示清楚,规范上也没有说,只是要求当布置在地下层时,应有通风、防潮、机组的排烟、消sheng和减震等措施。 进风和排风直接和室外连通可以吗,都加上消sheng器。

柴油发电机及配电室是个独立的建筑,设置在首层,请问需要设置进风间和排风间吗。图集上面没有表示清楚,规范上也没有说,只是要求当布置在地下层时,应有通风、防潮、机组的排烟、消sheng和减震等措施。
进风和排风直接和室外连通可以吗,都加上消sheng器。
小狗狗梦园
2011年04月22日 14:54:32
2楼
什么世道,连“消sheng器”都成不良内容了,发不贴。就连中间加空格都不行,还好俺们学了拼音,悲剧呀!
回复
tanglijuan527
2011年04月22日 16:03:51
3楼
设在首层的柴油发电机可以采取自然的进风和排风,不需要另外设置进风和排风间。但进风和排风口的开洞尺寸要满足柴发样本要求,柴发排烟管伸到房间顶。
回复
comeon2012
2011年04月22日 23:30:09
4楼

估计这个词组被屏蔽了。
设置进风间和排风间主要是针对空气不流畅的场合吧。
回复