两台500KVA变压器并联运行实际可行吗?
wzm939916627
2011年04月22日 09:47:53
来自于变压器
只看楼主

两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行,可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,那个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!

两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行,可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,那个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!
免费打赏
xhm2317
2011年04月29日 03:42:53
2楼
满足条件可以
回复
雨后悠悠看晚晴
2011年04月30日 10:37:48
3楼
让设计院提供不能的依据啊
回复
wzm939916627
2011年05月03日 08:28:32
4楼
版主好!当时他们也倒是拿了一本很厚的35KV变配电设计规程,找了一条两台变压器0.4KV低压端不能连接什么的,我看到是在双电源大条款之下的一个小条款,也真能断章取义。前两天我们找了一家设计院,初步接触后,感觉问题不大,应该可以实现。
回复