水泵接合器的数量
ljhcxp
ljhcxp Lv.2
2006年04月21日 18:02:48
只看楼主

《高规》7.4.5.1:水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15l/s计算。这说明水泵接合器的数量是按室内消防用水量经计算确定的。而水泵接合器的主要用途是当室内消防水泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。如果室外消防消防用水量远远小于室内消防用水量,那么设置过多的消防水泵接合器是没有任何意义的。在具体的设计中,各位是如何处理这个问题的呢?希望高手指点

little_strong
2006年04月21日 19:30:38
2楼
“室外消防消防用水量远远小于室内消防用水量”-----这样的建筑不多吧?室内、外消防用水量都是根据建筑物性质、用途等确定的,室内消防用水量大的建筑,室外消防用水量不会小到哪里去,有可能比室内消防用水量还大
回复
飞天
2006年04月22日 01:16:17
3楼
是按照室内消防用水量来计算的。。
如室内 消火栓20 喷淋30 水泵接合器就该是 5个(注:水泵接合器按10L/s计算,下同)。
有可以折中的地方,如果建筑火灾危险性一般,(如不是书库、存纺织物等),就可以按照室外管网的最大流量考虑并结合系统中用水量最大的消防系统用水量综合考虑,如室外市政管网是DN150,管网流速为2.5米/秒是为33升,那实际可以设置3到4个水泵接合器就可以了。而恰恰喷淋系统用水量为30升,所以这中设置也满足。
如果危险比较高,最好设置5个,有可能消防车会同时供应消火栓、喷淋用水。

可以折中的原因是:消火栓和喷淋(或其它系统)很少同时使用,所以室内消防水量可以适当减少。


附图是一个关于建规问答的局部截图,

水泵接合器主要供应室内消防系统用水的,和建筑的室外消防用水量似乎关系不大。
回复
nick_wujq
2006年04月22日 12:37:59
4楼
http://co.163.com/forum/content/1666_333537_1.htm
可以在这里跟贴讨论,里面已有很多朋友的意见
回复
s11
2006年04月27日 11:41:33
5楼
消防车不一定要在室外消火栓取水的。只要附近有水源(比如人工湖等)消防车都可以取水后通过水泵接合器向室内消防管网送水。
回复
kinjoin
2006年04月27日 16:10:41
6楼
水泵接合器的作用不仅是往管网加压供水还可以往消防水池供水后,通过消防泵加压送水。
回复
fancy0014
2006年04月27日 17:32:10
7楼
按照室内消防用水量来计算的。。
2006年04月28日 00:02:41
8楼


我认为楼主的实质性问题是:“如果室外消防用水量远远小于室内消防用水量,那么设置过多的消防水泵接合器是没有任何意义的。在具体的设计中,各位是如何处理这个问题的呢?”
这个问题首先得从消防水源说起。尚若市政给水管网不能满足消防用水量;或市政给水管道为枝状(或只有一条引入管),且室内消火栓用水量超过15L/s;那就应该设置消防水池。而设置消防水池的容积必须满足在火灾延续时间内室内、外消防用水量的要求。规范也规定:消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。故按室内消防用水量计算决定的水泵接合器的数量再多,也不可能将消防用水总量在火灾延续时间内把水送完。所以,《高规》7.4.5.1是正确的,据它计算出该设多少个水泵接合器也是有意义的。
回复

相关推荐