地下两层储藏的补风问题
s5066942
s5066942 Lv.2
2011年04月21日 17:00:05
来自于通风排烟
只看楼主

一个高层商住楼,地下两层储藏无外窗,由于层高限制无法安装风管,为了保证风口距离最远点不超过30m,故每个防火分区划分为两个防烟分区,分别通过竖井排烟,风机安装于室外坪处。请问补风是按防烟分区分别布置还是应该共用,那样合理一些呢,谢谢!

一个高层商住楼,地下两层储藏无外窗,由于层高限制无法安装风管,为了保证风口距离最远点不超过30m,故每个防火分区划分为两个防烟分区,分别通过竖井排烟,风机安装于室外坪处。请问补风是按防烟分区分别布置还是应该共用,那样合理一些呢,谢谢!
免费打赏
snail_yin
2011年04月21日 19:18:50
2楼
补风可以按防火分区设置,但注意补风量与各防烟分区的风量匹配,避免不同防烟分区的排烟量差别太大,导致补风量大于某个防烟分区排烟量的情况出现。
回复
gyl2100
2011年04月23日 14:57:33
3楼
补风按防火分区设置就可以了,但补风量为两个防烟分区补风量之和。