主体结构刚度特征值λ太大怎么降低呢~?
hjb.sgcn
hjb.sgcn Lv.4
2011年04月21日 16:24:25
只看楼主

在做12层框剪结构毕业设计,求指导

在做12层框剪结构毕业设计,求指导

未命名.jpg

hjb.sgcn
2011年04月21日 16:27:29
2楼
如果太大如何降低
回复
lihonglinpc
2011年04月23日 08:31:24
3楼
回复
xdq999
2011年04月23日 08:33:38