贮水池太大,水泵房太小,怎么布置?还有消防泵选择的问题,如果贮水池埋的比较深,就不能满足消防泵自灌了,怎么选择?急!谢谢!
贮水池太大,水泵房太小,怎么布置?
还有消防泵选择的问题,如果贮水池埋的比较深,就不能满足消防泵自灌了,怎么选择?急!谢谢!
2楼
给个图看看吧.我做过一个小得进去都要弯腰的泵房.
回复
3楼
那就不要用消防泵自灌嘛
回复
4楼
能否用大功率的潜水泵呢?嘿嘿。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
问题笼统,无法回答,可发至miaoguicheng◎126.com,15年设计经验的苗贵诚老工程师将给予解答,谢谢!
回复
6楼
潜水泵好象不用做消防泵的吧,我现在考虑把它架在地面,还有问一下家具商场的用水和普通商场不同,应该会小,为了设计合理,想找个可靠的资料,提示一下,小弟在此谢过!
回复
7楼
采用深井潜水泵啊,
回复
8楼
水池为什么会设计的这么大?可以选择国外比较小巧玲珑的水泵,如果是甲方这么定的空间分配,就让他吐血。
回复
9楼
也有自吸的消防泵,不过要和消防对沟通。不做自吸消防泵,就让建筑把水泵房做深
回复
10楼
由于是商场,所以消防用水十分大
我现在在做一个家具商场的建筑给排水设计,在设计规范上我只能找到普通商场的用水量计算是通过面积的,而且水量是一定的,但鉴于家具商场和一般的百货商场不同,具体的用水量相差也较大,有相关的资料吗大家?帮忙提示一下,谢谢!
回复
11楼
第一问题不明情况不好回答
第二问题:高层与多层不太一样.同自灌式吸水
高层民用建筑设计防火规范要求为"应"
建筑设计防火规范要求为"宜".
如为多层可用自吸式水泵或引水罐.
高层则必须自灌.
回复