雨水管覆土不够怎么办
cxyabby
cxyabby Lv.3
2006年04月21日 10:43:37
只看楼主

雨水管起点部分,管径300。坡度0.003,混凝土管材。覆土只有450mm,为了躲避另一根排水管,无法降低标高,规范上说,车行道下不够700的可以采取保护管道防止受压破损的技术措施,我想请问一下,都可以采取什么样的技术措施呢?谢谢

雨水管起点部分,管径300。坡度0.003,混凝土管材。
覆土只有450mm,为了躲避另一根排水管,无法降低标高,规范上说,车行道下不够700的可以采取保护管道防止受压破损的技术措施,我想请问一下,
都可以采取什么样的技术措施呢?
谢谢
免费打赏
lihualh
2006年04月27日 14:52:40
33楼
混凝土包裹 ,规范上有的,如过车 需在顶部加筋
回复
xzdn6838
2006年04月27日 17:08:51
34楼
雨水管覆土不够,即使算覆土0.7m,扣除路面结构层约0.5m,其实回填土只有0.2m,
路面结构碎石层和水泥稳定层都需要碾压,碾压时真正覆土只有不足0.4m,这样碾压时肯定会损伤管道
如果覆土再浅一些,这问题同样无法避免,请教各位怎样处理
回复
huangfei555
2006年04月27日 17:21:32
35楼
就是砼全包固,再不行,就配钢筋!
回复
rushiwu
2006年04月30日 16:49:00
36楼
学到知识了啊!
回复
cxyabby
2006年06月01日 14:42:32
37楼
哦,谢谢楼上的兄弟还有楼上的楼上的兄弟
回复
xiaotian_8807
2006年06月01日 15:56:46
38楼
管子包封了后最好还应对路面进行加筋处理
范围四周应至少超出管道一米
当然是针对混凝土路面而言
要是沥青路面的话
外包层应加钢筋
回复
nokiaer
2006年06月01日 21:10:09
39楼
1:目前管径500及以下都不宜再使用混凝土管了,有这方面的规定;
2:所以可以根据管材选取采用其他的工程措施;
3:雨水管是否可以采取盲沟排水之类的工程措施呢?没必要那样加固吧?动动脑子
回复
hahayou
2006年06月02日 09:35:00
40楼
好象听我一个做市政施工的同学说过,厂区的雨水管覆土500都够了(是他说的,不是我说的哦)。
回复
zjzhongf2002
2006年06月02日 10:45:27
41楼
混凝土包扎加固
回复
xyz444
2006年06月02日 22:47:37
42楼


也不尽然,如果经常过往载重车辆就得参照市政道路了。
回复

相关推荐

APP内打开