雨水管覆土不够怎么办
cxyabby
cxyabby Lv.3
2006年04月21日 10:43:37
只看楼主

雨水管起点部分,管径300。坡度0.003,混凝土管材。覆土只有450mm,为了躲避另一根排水管,无法降低标高,规范上说,车行道下不够700的可以采取保护管道防止受压破损的技术措施,我想请问一下,都可以采取什么样的技术措施呢?谢谢

雨水管起点部分,管径300。坡度0.003,混凝土管材。
覆土只有450mm,为了躲避另一根排水管,无法降低标高,规范上说,车行道下不够700的可以采取保护管道防止受压破损的技术措施,我想请问一下,
都可以采取什么样的技术措施呢?
谢谢
免费打赏
cxyabby
2006年04月25日 08:51:29
23楼
谢谢大家的解释,真的是学到了很多东西:)
回复
江湖小鱼儿
2006年04月25日 12:46:56
24楼
钢套管不够混凝土包封好做.
回复
zhaoxin
2006年04月25日 14:15:31
25楼
厂区内混凝土道路下管道也可采用排水铸铁管,覆土450mm能够满足要求了。
回复
yming_ymtc
2006年04月25日 17:52:22
26楼
混凝土包管,标准图籍上有
回复
cxyabby
2006年04月25日 19:30:48
27楼


这位老哥,请问这条有什么规范依据吗?
回复
pjq-alger
2006年04月25日 22:11:46
28楼


楼主可参见:给水排水设计手册(第2册)838页表14-9“排水管道的最小埋设深度”
回复
scwdb
2006年04月25日 22:59:26
29楼
对,28 楼的有道理.
回复
purewater
2006年04月26日 14:31:10
30楼
为什么不把这一段的管子放置在绿化下边呢?
到了合适的地方再转到道路下边应该可以满足规范的要求,没有必要一定放置再道路上边呀,还可以再道路边设置边沟等到了可以满足覆土要求的地方再设置管道呀!!!
为什么不能换一种思路呢
回复
cxyabby
2006年04月26日 17:27:24
31楼


布置在绿地上到是一种思路,不过路的一侧是停车场,另一侧已经布置了其他管线,没有地方。做成明渠边沟甲方不同意啦。
回复
backv
2006年04月27日 10:09:53
32楼
如果用2000的混凝土管伸入水稳基层大约19cm(包括满包混凝土),面层为沥青混凝土,基层应该怎么做防护措施
回复

相关推荐

APP内打开