有一中型商场(建筑面积为4800平米,每层建筑面积为1200平米,四层,不设空气调节系统)按火灾自动报警设计规范可不设火灾自动报警装置.消防部门要求设自动喷淋,是否要设火灾自动报警系统.如不设,如何自动控制喷淋

有一中型商场(建筑面积为4800平米,每层建筑面积为1200平米,四层,不设空气调节系统)按火灾自动报警设计规范可不设火灾自动报警装置.消防部门要求设自动喷淋,是否要设火灾自动报警系统.如不设,如何自动控制喷淋
免费打赏
cock103
2006年04月21日 20:00:56
2楼
喷淋系统完全可以不需自动报警就可以正常工作。稳压泵维持系统压力,火警时压力开关动作起泵。
回复
加肥猫
2006年05月09日 18:05:21
3楼
自动喷淋系统本身就能完成自动功能。一般喷头好像68度时喷水
回复
zzdlm_cn
2006年05月10日 16:48:55
4楼
不需要。