规范有规定一根钢管呢最多可以穿多少根导线吗?
z54zqf
z54zqf Lv.3
2011年04月20日 11:10:38
只看楼主

道路照明中,埋地敷设的钢管内最多可以穿几根导线?

道路照明中,埋地敷设的钢管内最多可以穿几根导线?
免费打赏
z54zqf
2011年04月20日 11:45:13
2楼
没有人知道吗?还是我的问题有点。。。
回复
xj.7204
2011年04月20日 11:48:20
3楼
管内导线的横截面面积与钢管的横截面面积比值不大于30%。
回复
dianqipanli
2011年04月20日 14:16:18
4楼
《城市道路照明工程施工及验收规范》中没有此项要求(都是外线和电缆),所以是否参考《民用建筑电气设计规范》中8.3.3和8.6.3条和《低压配电设计规范》中5.2.13条规定:穿导管的绝缘导线(两根线除外),其总截面积(包括外保护层)不应超过导管内截面积的40﹪。
回复
sunliqiang168
2011年04月20日 14:54:23
5楼
原则上一根管一根电缆,具体多大的电缆穿相应规格的管子
回复
dianqipanli
2011年04月20日 15:07:33
6楼
楼主问的是导线。
回复
iamcmh
2011年04月20日 16:42:59
7楼
低压配电设计规范
第5.2.16条 不同回路的线路不应穿于同一根管路内,但符合下列情况时可穿在同一根管路内。

一、标称电压为50V以下的回路;

二、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路;

三、同一照明灯具的几个回路;

四、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线总数不应多于8根。
回复
huangchmin
2011年04月21日 09:58:41
8楼
钢管 、道路照明 肯定是电缆线了
回复
liyucg
2011年04月23日 09:24:45
9楼
总截面积(包括外保护层)不应超过导管内截面积的40﹪
回复
zhangruhan2011
2011年04月23日 21:09:49
10楼
规范有规定一根钢管呢最多可以穿多少根导线吗?最多7根。
回复
windows2011
2011年04月23日 22:53:35
11楼
一般来说不允许超过8跟,但管径大的情况下还是可以穿多一些的。
回复