最近看到一台计量柜高压电压互感器为10KV/220V,主要是为二次回路提供电源用的,它的二次接线直接上了端子,没有接地,请问不接地行吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-24 22:51 编辑 ]
最近看到一台计量柜高压电压互感器为10KV/220V,主要是为二次回路提供电源用的,它的二次接线直接上了端子,没有接地,请问不接地行吗?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-24 22:51 编辑 ]
12楼
《工业与民用配电设计手册》第三版相关截图
大家看看这句话如何理解!
回复
13楼
必须要有可靠接地,这样才安全。
回复
14楼
谢谢,这太重要了.
回复
15楼
电压互感器 电流互感器 都要接地,要不然 会有大电流或大电压 很危险的!!
回复
16楼
回复
17楼
个人认为应该接地,产品手册上也应该有啊
回复
18楼
是不是理解为:
首先必须要有一点(且只有一点)接地。然后作为操作电源的还要把其他相(或不直接接地的中性点)经击穿保险或氧化锌避雷器接地?
回复
19楼
电压互感器无论用在何种场合,其二次都需要有一点接地,主要是安全考虑
回复
20楼
中要求电压互感器的二次必须一点且只能一点接地。没有提及用于操作电源的电压互感器二次可以不接地的特例!
回复
21楼
明白了,谢谢