【请教】操作电源用电压互感器二次要不要接地?
yizhiyan928
2011年04月19日 21:17:53
来自于变压器
只看楼主

最近看到一台计量柜高压电压互感器为10KV/220V,主要是为二次回路提供电源用的,它的二次接线直接上了端子,没有接地,请问不接地行吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-24 22:51 编辑 ]

最近看到一台计量柜高压电压互感器为10KV/220V,主要是为二次回路提供电源用的,它的二次接线直接上了端子,没有接地,请问不接地行吗?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-24 22:51 编辑 ]
免费打赏
hulidetou
2011年04月21日 15:47:38
22楼
理解是这样的:1:PT要求必须有一点接地,目的大家都了解,不解释了; 2.取电源用的PT(就是一个0.22KV的二次绕组,不是VV接法也不是YY接法)的绕组之一(哲理的绕组是二次绕组的端点,是a或b)经击穿保险接地,其它地方不接地。 作用:不直接接地是为了保证操作电源的可靠性,万一发生控制线路单相接地,不会造成控制电源的短路而使控制电源断开;加击穿保险就是为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧(跟中性点经击穿保险接地,B相直接接地的作用一样)
回复
好运常在
2011年04月21日 19:57:04
23楼
我觉得楼上说的有道理,顶一个
回复
zyz8438
2011年04月21日 21:08:07
24楼


有一定道理!但规程所说必须一点接地,应该是指直接接地吧。这种整个二次不直接接地(通过击穿保险接地)的方式满不满足规范要求?
回复
hongbo5588
2011年04月22日 14:15:27
25楼
为了防止高压侧击穿二次低压侧,保护设备与人身安全,PT二次侧必须接地。
回复
stone1555
2011年04月22日 16:04:19
26楼
是要接地的,为了安全的,
回复
智库
2011年04月22日 16:43:12
27楼


请问二次除了一点接地,还怎么做二点接地?
回复
lcccm123
2011年04月22日 16:50:21
28楼
支持22楼的解释,学习了
回复
lw689
2011年04月23日 01:42:26
29楼
好想任何资料上都有注明,电压电流互感器都应必须接地。而且还有电流互感器要防止开路,电压互感器要防止短路。不接地也能使用,但是安全会有隐患把。
回复
好运常在
2011年04月23日 09:39:29
30楼
高压电压互感器为10KV/220V,主要是为二次回路提供电源用的,一端直接接地,另一端按规范应怎么处理?
回复
hl8011
2011年04月23日 10:04:59
31楼
电老鼠解释的很全,作交流电源时,二次侧可以通过击穿保险接地,我经常用JB0-0.22型号接地
回复