最近看到一台计量柜高压电压互感器为10KV/220V,主要是为二次回路提供电源用的,它的二次接线直接上了端子,没有接地,请问不接地行吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-24 22:51 编辑 ]
最近看到一台计量柜高压电压互感器为10KV/220V,主要是为二次回路提供电源用的,它的二次接线直接上了端子,没有接地,请问不接地行吗?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-24 22:51 编辑 ]
2楼
端子排上没有接地吗?
回复
3楼
必须有接地的。
回复
4楼
给出相应的规范和 解决方法
回复
5楼
规范中要求电压互感器的二次必须一点且只能一点接地。没有提及用于操作电源的电压互感器二次可以不接地的特例!
回复
6楼
电压互感器的二次中性点必须要接地~
回复
7楼
不一定是中性点接地!
回复
8楼
必须一点接地
回复
9楼
必须接地,规范上有要求的。
回复
10楼
电压互感器无论用在何种场合,其二次都需要有一点接地,安全第一。
回复
11楼
取电源用的采用经击穿保险接地的方式。“工业与民用配电设计手册”第八章变电所二次回路 第三节 电气测量与电能计量 第三段 的有赶回去及其二次电压回路 2.电压互感器二次回路的设计原则 第三条的最后一句话 “由电压互感器二次绕组向交流操作继电器保护或自动装置操作回路供电时,电压互感器二次绕组之一或中性点应经击穿保险或氧化锌避雷器接地”
回复