救命啊 大型汽车展厅的空调系统设计
zyt_03
zyt_03 Lv.2
2011年04月19日 20:39:35
只看楼主

一个长80米,宽50米,高7米5的汽车展厅,应该选择什么样的空调形式啊,单位冷负荷按多少呢?(夏天三十多度,冬天零下一二十度吧)哪位大侠具体的分析下呢 拜托啦

一个长80米,宽50米,高7米5的汽车展厅,应该选择什么样的空调形式啊,单位冷负荷按多少呢?(夏天三十多度,冬天零下一二十度吧)哪位大侠具体的分析下呢 拜托啦
zyt_03
2011年04月20日 22:49:56
2楼
啊 没人理我~~拜托 说句话也行啊~~~~~
回复
fengxiang1025
2011年04月21日 09:01:28
3楼
大概说一下吧,最好采用风冷冷水机组。制冷量约750千瓦,末端设备采用组合式空调器送风,风量约3万立米。
回复
hr8088
2011年04月22日 17:07:50
4楼
我前期做过一个KX的展厅,不过我个人觉着大厅还是做风管机比较好,不管多联机也好风冷模块机组也好一旦主机坏了就停了,但是风管机坏了一台别的还能工作,不至于因此影响营业。
回复
zyt_03
2011年04月23日 10:39:40
5楼
恩 单位制冷量按187哇,那风量是怎么算出来的呢 可不可以不考虑~~~
回复
zyt_03
2011年04月23日 10:41:03
6楼
风管机是好 不过要在外墙上挂好多外机呢
回复
sxw840716
2011年04月24日 14:05:08
7楼
回复
lindewlb
2011年04月24日 16:17:42
8楼
回复
hr8088
2011年04月25日 13:19:27
9楼
风管机并不一定外机必须挂在墙上,像海尔的5P风管最长配管可以接50米,完全可以放在楼顶或者地面嘛。
回复
yzhchlan
2011年04月28日 13:33:45
10楼
多联机用高静压的接送风管的也行。风机盘管是肯定不行的。
负荷要计算的,而且这么高,要增加好多负荷
回复
loaferhawk
2011年04月29日 11:12:36
11楼
多组风冷机并联使用,并考虑备用冷风机,这样可以考虑在个别风冷机故障时可持续使用