请问规范里规定伸缩缝室内55米,露天35米。那现在有一个三层45米长的建筑。屋面露天45米要设伸缩缝。二、三层室内45米不需要设伸缩缝。那到底设还是不设啊?
请问规范里规定伸缩缝室内55米,露天35米。那现在有一个三层45米长的建筑。屋面露天45米要设伸缩缝。二、三层室内45米不需要设伸缩缝。那到底设还是不设啊?
12楼
你对规范的理解是正确的,但是,屋面露天可是屋面要做现浇板,而且板厚、钢筋规范都有要求,还要做保温层、防水层,这些做法完成后,屋面还能是露天吗?所以45米是不用设缝的
回复
13楼
学习了~~嘿嘿
回复
14楼
不需要的,45米不算长的,设缝施工很麻烦的
回复
15楼
请问wss111和cxpizza两位仁兄,现在这45米的建筑是坡屋顶,上面盖瓦的。不做保温层、防水层。这样还要不要设伸缩缝?
请问xdq999兄,你说我对规范理解有问题,能说清楚些吗?多谢。
回复
16楼
本人认为不用设缝,也不用设后浇带,但屋面钢筋适当加强,起抗裂作用。
回复
17楼
不需要设,抗震结构最好不设
回复
18楼
真不错!!!!!!!!!!!
回复
20楼
不要伸缩缝
回复
21楼
说得对,还是要仔细的去理解规范!
回复