有点困惑:底层为商店的七层单元住宅消防
lhz-lyxg
lhz-lyxg Lv.2
2003年01月19日 19:19:34
只看楼主

底层为商店的七层单元住宅本人一直是仅做单立消防管,消防部门也没提疑义。《建轨》规定室内消火栓用水量>15L/S且消火栓数量超过10只,需要作环网。可发现许多人这种情况也做消防环网,要知道住宅消火栓用水量不过5L/S,商店一般也不会超过10L/S,且规范规定住宅可以做单立管。因此很困惑。。。。

2003年01月25日 20:36:17
12楼
wanghao:还想问一下,是否商店面积超过300平方米就按综合楼考虑,有没有依据。
回复
zxh
2003年01月25日 21:20:25
13楼
商店面积超过300平方米就按综合楼考虑????谁说的?我怎么不知道?是不是我
有点孤陋寡闻了?
回复
zj2002
2003年01月27日 00:39:55
14楼
商店面积小于300平方米叫商业网点,大于的叫商场。叫商场的一般都会出现2种以上的功能,根据规范2种及2种以上功能的定义为综合楼。自己可以考虑考虑。
回复