这是一个两个单元住宅的消防系统图,如图,黄色的消防立管在计算阻力损失的时候是按多大的流量计算呢?假设单体室内消防水量为25L/S。那立管的流量是按12.5L/S平分总流量计算还是按事故检修的时候需要保证最大水量的25L/S计算呢?
这是一个两个单元住宅的消防系统图,如图,黄色的消防立管在计算阻力损失的时候是按多大的流量计算呢?假设单体室内消防水量为25L/S。那立管的流量是按12.5
L/S
平分总流量计算还是按事故检修的时候需要保证最大水量的25L/S计算呢?
2楼
高层10l/s,多层5l/s
回复
3楼
2l 完美解决..:)
回复
4楼
谢谢
回复
5楼
谢谢
回复
6楼
谢谢
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
查一下《栓规》室内消防流量表,根据表中每根立管最小流量定一下。
回复
9楼
《栓规》室内消防流量表
回复
10楼
zyhem 发表于 2017-6-7 22:48 查一下《栓规》室内消防流量表,根据表中每根立管最小流量定一下。流量表给出的是最小流量,在立管和水平均成环的时候没有问题,但是在立管只有两根的时候显然并不适用了
回复
11楼
不管立管几根,成环就行。计算一般还是按照枝状管网计算的。
回复