18层及以下的单元式住宅现在消火栓系统怎么做?
mage780705
mage780705 Lv.12
2016年01月04日 17:43:33
只看楼主

如题,18层及以下的单元式住宅现在消火栓系统怎么做?原来可以做双阀双出口的,可是现在的规范压根没有提到,到底怎么做啊,每个单元两个单栓吗?

如题,18层及以下的单元式住宅现在消火栓系统怎么做?原来可以做双阀双出口的,可是现在的规范压根没有提到,到底怎么做啊,每个单元两个单栓吗?
免费打赏
lufei
2016年01月05日 10:35:59
2楼
建议楼主看看GB50974-2014第7.4.6条,建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅可采用一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位。
回复
mage780705
2016年01月05日 12:01:58
3楼
真这么做啊,怎么感觉不敢这么做。
回复
june912
2016年01月07日 10:45:33
4楼
lufei 发表于 2016-1-5 10:35 建议楼主看看GB50974-2014第7.4.6条,建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅可采用一支消防 …严格按规范 可以的啊
回复
dongshi402
2016年01月07日 15:57:16
5楼
同意楼上,不用怕。
回复
mage780705
2016年01月07日 16:42:16
6楼
一个单栓,顶层无法连环,是否需要每个单元两根立管,在顶上连环,下部和干管相连啊。
回复
maxwell852
2016年01月07日 16:55:24
7楼
mage780705 发表于 2016-1-7 16:42 一个单栓,顶层无法连环,是否需要每个单元两根立管,在顶上连环,下部和干管相连啊。这个问题比较纠结,对于一个单元的独栋建筑,在楼梯间需要设置两个立管,审图中心都是这样的。
回复
mage780705
2016年01月07日 18:17:30
8楼
是啊,一根立管如何连环啊。
回复
02072116
2016年01月08日 08:41:27
9楼
可以的,只要满足规范。
回复
co1431913278679
2016年01月08日 09:00:41
10楼
:handshake
回复
xavi6
2016年01月08日 09:55:55
11楼
按规范做,不用怕。
回复

相关推荐

APP内打开