求独立单元四户的住宅消防立管和消火栓布置问题
yeejianling
2014年10月23日 10:08:09
只看楼主

本帖最后由 yeejianling 于 2014-10-23 10:12 编辑 每个单元面积500平米左右,共四户,其中两户与电梯合用前室,两户用乙级防护门分开,设计院在合用前室设置两根立管两个消火栓,另外的两户前也设置了两根立管两个消火栓,也就是一层四户500平米设置四根立管,四个消火栓,请问能否优化,如何优化?(另外,部分单元的双消防立管影响了消防疏散通道的净宽)

本帖最后由 yeejianling 于 2014-10-23 10:12 编辑

每个单元面积500平米左右,共四户,其中两户与电梯合用前室,两户用乙级防护门分开,设计院在合用前室设置两根立管两个消火栓,另外的两户前也设置了两根立管两个消火栓,也就是一层四户500平米设置四根立管,四个消火栓,请问能否优化,如何优化?(另外,部分单元的双消防立管影响了消防疏散通道的净宽)

消防立管布置.JPG

hengny
2014年10月23日 10:44:01
2楼
可以,貌似用不着做双栓,不过看不到你的全图,你要校核一下消火栓的充实水柱是否任意一点都能有两股水柱到达,如能到达,就可以采用两个单栓
回复
版专攻
2014年10月23日 10:48:02
3楼
如果有两个消火栓到任何一个房间门口行走距离不超过20米,应该不需要设这么多消火栓,安装新消规,已经很明确消防电梯前室消火栓可计入两股水柱之内,故本人认为,如果满足距离要求,设两个消火栓,两个立管即可满足,还有,放置消火栓的阴角墙垛不小于250mm,否则到时安装可能会与门有冲突
回复
yeejianling
2014年10月23日 11:18:38
4楼
本帖最后由 yeejianling 于 2014-10-23 11:23 编辑

谢谢二楼、三楼解释,我算过两个消火栓到最远一个房间门口行走距离为13.6米,本单元长26.8米,宽16.9米,该图纸为2013年前设计,用的是旧规范,也就是电梯前室的消火栓是否计入数量没有明确规定,设计院就按09年前的老规范确定不计入来设计,我们主要是想能否改为一个单栓和一个双栓,还是能节省不少钱的,大约10万左右,我们这个单元是22层的
回复
hetae
2014年10月23日 16:37:33
5楼
单立管单栓2处就够了,新规范都实施了,没问题了、
回复
心平气和1118
2014年10月25日 21:28:07
6楼
都是单栓就可以
回复
a51aaaaa
2014年10月25日 22:58:25
7楼
看保护范围不能拉直线的,
回复
爱学习的鱼撒
2014年10月27日 09:00:38
8楼
看图貌似可以保证任何地方都有2股水柱,设置单栓即可,有2根立管了,成环也不是问题。
回复
尼亚
2014年10月27日 12:47:13
9楼
我说一下自己的看法,首先这是纯住宅还是商住,纯住宅楼上的说法可行,如果是商住,楼上的各位说的都不全面,超过50m,消火栓用水量是40L/s,按照这个指标,至少要出3根立管
回复
尼亚
2014年10月27日 13:01:57
10楼
我说一下自己的看法,首先这是纯住宅还是商住,纯住宅楼上的说法可行,如果是商住,楼上的各位说的都不全面,超过50m,消火栓用水量是40L/s,按照这个指标,至少要出3根立管
回复
hetae
2014年10月27日 15:53:02
11楼
wangting9023 发表于 2014-10-27 13:01 我说一下自己的看法,首先这是纯住宅还是商住,纯住宅楼上的说法可行,如果是商住,楼上的各位说的都不全面 …说的是住宅啊,难道还有异议吗?
回复

相关推荐

APP内打开