底层为商店的七层单元住宅本人一直是仅做单立消防管,消防部门也没提疑义。《建轨》规定室内消火栓用水量>15L/S且消火栓数量超过10只,需要作环网。可发现许多人这种情况也做消防环网,要知道住宅消火栓用水量不过5L/S,商店一般也不会超过10L/S,且规范规定住宅可以做单立管。因此很困惑。。。。
底层为商店的七层单元住宅本人一直是仅做单立消防管,消防部门也没提疑义。《建轨》规定室内消火栓用水量>15L/S且消火栓数量超过10只,需要作环网。可发现许多人这种情况也做消防环网,要知道住宅消火栓用水量不过5L/S,商店一般也不会超过10L/S,且规范规定住宅可以做单立管。因此很困惑。。。。
2楼
花钱保平安,有钱的话消防标准做高一点也无可厚非。
回复
3楼
能做尽量做,安全第一.
回复
4楼
其实再上个环网也多花不了多少银子!上了,自个儿省事!何乐不为?!
回复
5楼
如果只有一幢,可以不设,但如果是大的片区,最好是环网,消防管网和生活管网分开。
回复
6楼
同意楼上
回复
7楼
我觉得可不用环网,还是依据规范好,若从安全角度考虑上喷淋还更安全呢!可我国还没达到这个标准呢。
回复
8楼
主要要区分商住楼和商场的区别,规范是指商住楼(商业网点,其面值指标为不超过300平米)如果超过就不能按商住楼对待做单立管系统。目前带商业的楼盘大多超过这个指标,故应该做环网)
回复
9楼
同意wanghao观点
回复
10楼
商店体积>10000立方米,消防水量不过10L/S。能否把住宅和商店分别考虑,取其大值做为依据。
回复
11楼
这又要区分建筑物和防火分区的概念,要满足建筑物之间的距离要求才能分别对待,而一个建筑物可以有多个防火分区。就你所讲的情况应该按综合楼对待,消防水量就不止10l/s,而且商场面值过大还应考虑自动喷水设施。5000平方以下按中危I级。