还是上次我提到的那个生产塑料纸车间的问题。经过多次询问,以及询问图审公司的意见,喷淋肯定要做。 然后 右上角区域,净空高度达到13.2米的部分,需要做消防水炮系统。 ……我以前没接触过。现在也问不到身边的朋友。。都不会。 想请教下大家。消防水炮系统,按火灾持续一小时? 设计秒流量如何计算? ,水炮如何布置??区域内不少于两门炮,水炮是放在什么位置??什么高度》?在地平面上??? 我看消防炮的规范,工业建筑用水量不小于60L/S,那么一小时的话,光消防炮就要用水量达到216立方米?? 消火栓持续3小时 10L/S。 就是108个立方 喷淋系统持续一小时,25L/S,就是90立方 那么我这个工程的 消防水池容量 就是三个相加 414立方??? 求高手指点……消防炮系统,,我一点都不懂要如何表示。。有图纸的朋友,给我传份图纸学习学习更好。
没有相关朋友来讨论,解答啊……
回复
3楼
固定消防炮设计规范,你的问题里边都有解答!!!!
回复
4楼
你如果搞不清楚,就找个消防炮厂家帮忙做。我知道的佛山天雨和合肥科大立安的都不错。
回复
5楼
一小时计算
回复
6楼
一小时计算 佛山南海天雨
回复
7楼
看看对自己用处
回复
8楼
看看学习一下
回复
9楼
我知道苏州盛鑫消防水炮厂家不错
回复