请教:汽轮机与发电机之间的大连锁
zhangkeqin2334
2006年04月20日 21:34:09
来自于电站工程
只看楼主

汽轮机与发电机之间的大连锁,也就是汽机跳闸联跳发电机,是靠程序逆功率跳的还是靠其他的热工保护。

汽轮机与发电机之间的大连锁,也就是汽机跳闸联跳发电机,是靠程序逆功率跳的还是靠其他的热工保护。
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年04月21日 15:19:12
2楼
不是靠程序逆功率跳的。
回复
tony8628
2006年04月24日 15:47:42
3楼
不应该靠逆功率跳
回复
sunyi200271
2006年04月24日 16:12:58
4楼
应该是靠热工保护吧,水电厂的是靠水机保护。
回复
jxyfer
2006年04月24日 20:05:52
5楼
机跳电时是靠热工保护信号或主汽门关闭信号,电跳机时是靠电气保护信号,正常只动作甩负荷,汽轮机维持空转,主汽门不关闭
回复
biglee0149
2006年04月25日 20:20:10
6楼
300MW机组是靠程序逆功率跳的,否则程序逆功率将不起作用了。如果是热工保护动作跳发电机的话,汽轮机可能要超速的。
回复
szlh001
2006年04月26日 18:43:57
7楼
支持6楼
回复
lizhenbao_jinan
2006年04月27日 14:32:49
8楼
程序跳闸是什么意思?
对于汽轮发电机首先关闭主气门,待逆功率继电器动作后,再跳开发电机断路器并灭磁。对于水轮发电机,首先将导水翼关到空载位置,再跳开发电机断路器并灭磁。
从上面可以看出,程序跳闸只是汽轮机跳发电机的一种形式,而且多用于手动操作。

汽轮机联跳发电机的保护有多种的。
回复
tonmas1971
2006年04月29日 16:33:33
9楼
电气至汽机联锁:发电机保护动作跳汽机(保护出口继电器BCJ动作),发电机出口开关动作(开关辅助接点动作)不跳发电机但要发信号;汽机至发电机:汽机保护跳发电机(包括手动拍危保、汽机超速、轴向位移保护、缺油保护、排气压力保护等热工保护。
回复
link0730
2006年05月02日 22:44:25
10楼
从热机跳电气,现在大容量机组都采用逆功率方式。
回复
libin-nc
2006年05月04日 02:30:01
11楼
首先,逆功率保护是发电机继电保护的一种,作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护.逆功率保护的简单原理:是按照比较绝对值原理构成的功率方向继电器交流测量回路,其交流电压形成回路采用和差接线方式,从而获得两个比较电量:和电压向量A1与差电压向量A2。发电机正常运行时,A2<A1。汽轮机汽门突然关闭,发电机由系统吸收有功功率,动作量大于制动量,既A2>A1,继电器动作,经过一定延时,切除发电机。逆功率保护也可用于程序跳闸的启动元件。而程序逆功率保护严格说不是一种保护,而是为实现程序跳闸而设置的动作过程。程跳逆功率主要就是用于程序跳闸,算是一种停机方式吧.最关键的是逆功率只要定值达到就动作,程跳逆功率除了要定值达到,而且还要汽机主汽门关闭,才能出口。在正常停机操作当负荷降为零时,先关气轮机主汽门,然后来启动程序逆功率保护来跳发电机。这样做的目的是防止主汽门关闭不严,当断路器跳开后,由于没有电磁功率这个电磁力矩,有可能造成汽轮机飞车。汽轮机的保护是有很多种的,对于超速,低真空,振动大等严重事故,立刻跳汽轮机,同时给电气发来热工跳闸信号,0S发电机解列灭磁切厂用.对一些不是很严重的保护,例如气温高等等,这些保护不经ETS通道立刻跳汽轮机,而是自动减负荷,并且有一定的延时,才去关闭主汽门,这种情况下发电机自然不会热工跳闸,那么只有一条路,就是程跳逆功率.