好奇怪 的施工图标注 问题
xqfeng118
xqfeng118 Lv.3
2011年04月19日 13:52:59
来自于建筑构造
只看楼主

实际工程:住宅 框架结构层高2900,建筑面层做30,结构提的梁高是400得出:一个标准层 墙身大样图从下向上依次是 900窗台+1570窗户+400梁+30面层=2900 《见附图B》窗户是1570,不是整数,很奇怪大家画大样图的时候用的是附图Ab中哪个模式,左边右边??(区别:左边是标高在结构层,右边是标高在建筑完成面层)为了避免这种怪相出现 大家在工作中是怎么解决的? 讨论一下

实际工程:
住宅 框架结构
层高2900,建筑面层做30,结构提的梁高是400
得出:
一个标准层 墙身大样图从下向上依次是
900窗台+1570窗户+400梁+30面层=2900 《见附图B》
窗户是1570,不是整数,很奇怪


大家画大样图的时候用的是附图Ab中哪个模式,左边右边??(区别:左边是标高在结构层,右边是标高在建筑完成面层)

为了避免这种怪相出现 大家在工作中是怎么解决的? 讨论一下

[ 本帖最后由 xqfeng118 于 2013-1-5 10:35 编辑 ]

B.png


Ab.png

免费打赏
李杰克
2011年04月20日 12:23:18
12楼
支持六楼,
回复
jb3210
2011年04月20日 12:28:04
13楼
不知道在说什么,
回复
a894399225
2011年04月20日 12:47:14
14楼
其实也不奇怪
回复
kalbxx
2011年04月20日 13:05:06
15楼
好贴 学习中
回复
xieqilin431
2011年04月20日 13:07:43
16楼
如果碰到楼面面层不是整数的做法,那只能在窗户上消化尺寸了
回复
yougeren681
2011年04月20日 13:38:15
17楼
我知道楼主意思,窗户高度不是整数是为了上面的梁代替窗上部的过梁。
回复
精工设计
2011年04月20日 13:50:53
18楼
可以让窗台高一些吗,再说窗户也不一定非得取3M的模数
回复
sdgxh12
2011年04月20日 14:26:09
19楼
我是做设计的,像这种情况,我一般就设计成窗户1500高,或1600高。上部梁350或450高。面层50厚(因为30厚的话,混凝土面浇筑不平,铺地砖的时候有的地方砂浆就会很薄了。)
回复
yxd1853
2011年04月20日 15:05:21
20楼
呵呵!20楼不知道做什么设计的?住宅楼楼面先不要说埋设管线的厚度50就不够(03J930-1图集中光埋设管线一项最薄也要60厚CL7.5轻集料混凝土),那你不考虑楼层间个隔声吗?请查一下国家标准图集后再给别人教吧,不要误导了别人,做为住宅,楼面面层厚度最少应该是:20厚水泥砂浆找平层;20厚聚苯板保温层;60厚细石混凝土埋设地暖管或者60厚轻集楼隔声层同时埋设管线;20厚水泥砂浆结合层;8~10厚的地板砖,加起来需要130。这是除卫生间处的楼面做法,卫生间应为要找坡,厚度还要大些,同时如果结构板面卫生间与其它房间不错开,那其它房间要比卫生间高20,那楼面面层最少要160厚才行。
回复
wg86509
2011年04月20日 15:07:51
21楼
结构或者做370