好奇怪 的施工图标注 问题
xqfeng118
xqfeng118 Lv.3
2011年04月19日 13:52:59
来自于建筑构造
只看楼主

实际工程:住宅 框架结构层高2900,建筑面层做30,结构提的梁高是400得出:一个标准层 墙身大样图从下向上依次是 900窗台+1570窗户+400梁+30面层=2900 《见附图B》窗户是1570,不是整数,很奇怪大家画大样图的时候用的是附图Ab中哪个模式,左边右边??(区别:左边是标高在结构层,右边是标高在建筑完成面层)为了避免这种怪相出现 大家在工作中是怎么解决的? 讨论一下

实际工程:
住宅 框架结构
层高2900,建筑面层做30,结构提的梁高是400
得出:
一个标准层 墙身大样图从下向上依次是
900窗台+1570窗户+400梁+30面层=2900 《见附图B》
窗户是1570,不是整数,很奇怪


大家画大样图的时候用的是附图Ab中哪个模式,左边右边??(区别:左边是标高在结构层,右边是标高在建筑完成面层)

为了避免这种怪相出现 大家在工作中是怎么解决的? 讨论一下

[ 本帖最后由 xqfeng118 于 2013-1-5 10:35 编辑 ]

B.png


Ab.png

免费打赏
天三
2011年04月19日 14:56:39
2楼
那30mm不是你的建筑标高吗,结构只能做到2.87米。
回复
xqfeng118
2011年04月19日 15:33:35
3楼
问题是窗户是个不规则的高度

结构或者做370
回复
wohaitao
2011年04月20日 11:37:09
4楼
结构做成370怎么做啊
回复
jasonpoon
2011年04月20日 11:49:46
5楼
窗户高度应该做个整数
回复
yxd1853
2011年04月20日 11:49:49
6楼
这有什么奇怪的?很正常啊,楼主把结构标高和建筑标高没搞懂吧,层高2900指的是下层建筑完成面到上层建筑完成面的距离,窗台高900是确定死的,结构梁高又是400也是确定死的,那剩余的尺寸只能用来安排建筑楼面面层和窗户,不管哪个尺寸取成整数,总会剩下一个零碎尺寸,再一个图中的30面层远远不够,现在采暖都用地暖,最少也要100厚(按标准图一般会是130~140左右),就算不是地暖,一些给水管也是需要埋入建筑面层的,所以2900的层高应该减去900窗台再减去100楼面面层,再减去结构梁高400后窗户剩余1500的窗,如果碰到楼面面层不是整数的做法,那只能在窗户上消化尺寸了
回复
yxd1853
2011年04月20日 11:52:09
7楼
结构梁要按模数来做,所以高度只能是整数,不能留成零碎尺寸
回复
zhangjlj
2011年04月20日 11:54:52
8楼
当然是结构370了,怎么有这样的窗户呢?
回复
chenhua72
2011年04月20日 12:10:55
9楼
窗台高900MM,窗高1570MM,窗顶梁高400MM,楼层高2900MM,楼面装修层厚30MM。没有什么不对的。
回复
炮轰司令部
2011年04月20日 12:14:02
10楼
顶 。。。很有道理 标高的问题要弄清楚 很多爱混淆概念的!
回复
meipeng10
2011年04月20日 12:19:54
11楼
窗台是900 梁是400那么窗就是1600。明摆着是这样的,那个2900是层高,不可能窗台做成870的
回复

相关推荐

APP内打开