【疑问】关于合肥当地的节能政策
iriekotoko
iriekotoko Lv.3
2011年04月19日 13:08:49
来自于采暖供热
只看楼主

谢谢大家关于我凝结水回收问题的回复,我学习到了很多知识!现在还想请教大家一个问题上次到合肥出差,当地的审图单位告诉我们合肥当地的节能审查部门不允许使用电锅炉,即使是电锅炉仅用于热力检修期时酒店生活热水的辅助加热也不可以。说只要上电锅炉就要给当地节能部门还是供电局几百万的管理费。做过好几个酒店,从来没有碰到过这样的问题,不知道大家有没有遇到类似问题的,检修期时,用什么作为辅助热源呢?

谢谢大家关于我凝结水回收问题的回复,我学习到了很多知识!

现在还想请教大家一个问题
上次到合肥出差,当地的审图单位告诉我们合肥当地的节能审查部门不允许使用电锅炉,即使是电锅炉仅用于热力检修期时酒店生活热水的辅助加热也不可以。说只要上电锅炉就要给当地节能部门还是供电局几百万的管理费。

做过好几个酒店,从来没有碰到过这样的问题,不知道大家有没有遇到类似问题的,检修期时,用什么作为辅助热源呢?
免费打赏
riminton
2011年04月20日 11:52:49
2楼
能够作为辅助加热的很多 你的主要热源提供是什么能源的呢 功率有多大?

可以考虑的:燃油炉 燃气炉 气源水源污水源热泵 太阳能 。。。
回复
jianhua4350
2011年04月20日 13:37:56
3楼
这是地方政策吧
没有办法,如楼上所说,采用别的热源吧
回复
zhaowenliangde
2011年04月20日 14:16:45
4楼
有地方规定,只有选其他的热源了,合肥那个地方应该用空气源热泵就没有问题。
回复
sleepsong
2011年04月20日 15:01:11
5楼
现在节能减排太火了是,听说河北那边官员节能减排指标要是完不成就要引咎辞职的
回复
vagrant1688
2011年04月20日 15:16:43
6楼
几百万的管理费,猛啊
回复
xuzechen826
2011年04月20日 17:14:38
7楼
条件允许的话,上一台燃气炉,上热泵什么的那是没办法
回复
gtbilly
2011年04月20日 18:42:13
8楼
规范说得很清楚,万不得已是不允许用电热锅炉的,燃油、燃气锅炉都可以,选择的余地很大啊,为什么非要用电的。用电锅炉的,节能审图时候肯定被打回来。
回复
dongdong970310
2011年04月21日 08:50:43
9楼
如果有别的地方有多余的热源,也可以引过来做暂时的备用,不过不知道管路是否复杂。
回复
snail_yin
2011年04月21日 09:15:11
10楼
如果采用市政热源,应考虑设置燃气锅炉作为市政热力检修期的备用热源。如果本身就是燃气锅炉供暖,考虑设置多台锅炉,不要同时检修。
回复
dylan1019
2011年04月21日 09:58:51
11楼
学习中~~~~~~~
回复

相关推荐