柱子有多种截面,1500*1500 2200*2200 2800*2800 梯形截面4264/3200/3716/3248 主筋直径有32、28、25.箍筋直接为18.万层提示,建议大家看看33F帖子,给这个兄弟帮帮忙
柱子有多种截面,1500*1500 2200*2200 2800*2800 梯形截面4264/3200/3716/3248
主筋直径有32、28、25.箍筋直接为18.
万层提示,建议大家看看33F帖子,给这个兄弟帮帮忙
42楼
总体感觉栓钉跟柱子的比例有点不协调,不知道大家有没有同感~
回复
43楼
能否发个节点详图呀。看不清楚呀
回复
44楼
我比较想知道钢柱埋下去有多深。
回复
45楼
是超高层的结构柱啊
回复
46楼
想了解,你们柱子是几层一段?钢柱连接留置在楼板多高的范围?还有主梁节点,牛腿伸出柱多长距离?
回复
47楼
感谢楼主,但是有更详细的介绍吗?这样图文并茂更好啊嘿嘿
回复
48楼
收获很多,如果图片再多一些,在局部多一些就更好了,谢谢
回复
49楼
因为预埋件因为是现浇的,所以位置肯定是会偏移的,那么钢腹板板上的孔应该在浇筑完成之后经现场测量完成之后再钻吧。弄成现在这种情况实在不行的话就把钻孔的钢板切掉,重新焊接一个,但不能从根部焊接,这样感觉会降低他的抗剪能力。
个人意见仅供参考...
回复
50楼
感谢LZ发图,我是刚入行的新手,之前看此类柱子时就觉得,钢骨怎么能和混凝土牢固的结合在一起,如今看到实际的施工现场时,有所领悟……
回复
51楼
回复