柱子有多种截面,1500*1500 2200*2200 2800*2800 梯形截面4264/3200/3716/3248 主筋直径有32、28、25.箍筋直接为18.万层提示,建议大家看看33F帖子,给这个兄弟帮帮忙
柱子有多种截面,1500*1500 2200*2200 2800*2800 梯形截面4264/3200/3716/3248
主筋直径有32、28、25.箍筋直接为18.
万层提示,建议大家看看33F帖子,给这个兄弟帮帮忙
52楼
回复32楼的
个人觉得只能根据预埋螺栓的位置在柱子地板开孔了,当然如果开孔较大的时候应该在柱子地板上下各加一带孔板件,下端与地板焊接牢固,上端待安装后焊接牢固。
[
本帖最后由 hncdboy 于 2011-4-25 23:49 编辑 ]
回复
53楼
很好的东东,值得学习,谢谢楼主的无私奉献
回复
54楼
感觉那个梁的钢筋在钢柱上的搭接长度不够啊。
回复
55楼
不错,给新人很直观的感觉,尤其是做设计的。
回复
56楼
这个柱子比较给力
顶LZ
回复
57楼
按
<高层建筑混凝土结构技术规程 jgj 3-2002.pdf>
图6.5.5,梁上部筋在中间柱节点是不允许搭接的,型钢的存在不得不搭接,这种形式关键是梁钢筋在柱中的锚固。1、第一张图片左下梁钢筋伸到型钢内未与型钢焊接,似有不妥。2、第三张图片中,右侧梁钢筋与牛腿搭接长度至少应为5倍钢筋直径,且焊缝应饱满,图中似乎未焊接,不知浇灌混凝土前是否要焊接。3、这里的所有接头都必须是一级接头
高层建筑混凝土结构技术规程>
回复
58楼
钢柱与箍筋冲突是怎么处理的?
回复
59楼
钢筋接头都要经过特殊处理的
回复
60楼
【转帖】
一般来说,高度超过150m的混合结构、高度超过200m的钢筋混凝土结构且自振周期超过5s的高层建筑需通过风洞试验研究确定顺风向与横风向结构顶点的最大加速度αmax;大跨类建筑应根据风洞实验室出具的报告,确定设计用的体现系数和风荷载值,且需做相关的风振分析。
中国建筑科学研究院风工程研究中心在硬件和软件条件上的特色和优势在于:风洞尺寸较大;设备精良;专业化、高素质的技术团队;长期从事结构咨询、设计工作,能深入理解设计需要,出具的风工程实验和研究报告能很好的满足设计方的要求;中国建筑科学研究院风工程研究中心长期致力于风工程研究,是中国《建筑结构荷载规范》的主编单位。
若需要对风洞试验的试验程序、试验经费、试验内容等方面的信息作进一步的了解,或者想了解风荷载方面的问题,可以加QQ605538764(注:风洞咨询);Email:pdhj2005@163.com。
[
本帖最后由 pdhj 于 2011-6-20 15:02 编辑 ]
回复
61楼
犀利的柱子
回复