倒塌前照片曝光!浙江省余姚市钢结构倒塌,12人被困、2人已死亡、3人危重! 从照片可以看出,这个建筑是 单跨三层钢框架结构,沿纵向柱子全是工字钢的弱轴方向,但是沿纵向没有设置柱间支撑。 弱轴方向框架梁与柱子的连接,不知采用的是什么方式连接。但从照片推测,顶层钢框架梁是直接放置在柱顶的,可以想象,顶层钢柱弱轴方向钢梁仅与钢柱强轴方向的钢梁相连,而与钢柱没有相连。
倒塌前照片曝光!浙江省余姚市钢结构倒塌,12人被困、2人已死亡、3人危重!
从照片可以看出,这个建筑是 单跨三层钢框架结构,沿纵向柱子全是工字钢的弱轴方向,但是沿纵向没有设置柱间支撑。 弱轴方向框架梁与柱子的连接,不知采用的是什么方式连接。但从照片推测,顶层钢框架梁是直接放置在柱顶的,可以想象,顶层钢柱弱轴方向钢梁仅与钢柱强轴方向的钢梁相连,而与钢柱没有相连。
图片来源于鲁旭安公众号,以下照片均同
弱轴
整个建筑也是沿着纵向也就是钢柱弱轴方向倒塌,而且倒塌之后,纵向端跨顶层钢框架梁与钢柱完全脱离了,这也应证了 顶层钢柱弱轴方向钢梁仅与钢柱强轴方向的钢梁相连,而与钢柱没有连接。
楼板
楼板及屋面板采用的是开口型压型钢板,板肋底部似乎没有放置钢筋(是组合楼板?)。据说倒塌时,顶层混凝土已浇筑完成,正在浇筑二层楼板混凝土。