钢柱是否需要控制轴压比?
三圣山90
2023年08月23日 14:18:29
只看楼主

钢柱是否需要控制轴压比? 答:与支撑相连的钢柱若控制轴压比(一、二、三级抗震时为0.75,四级抗震时为0.8),就可以不进行“强柱弱梁”的验算。不与支撑相连的钢柱则不需要限制轴压比。 对于高层框筒结构中的钢框架柱,应对其轴压比进行控制,但不需要满足“强柱弱梁”的要求。当不满足时,除了加大柱截面外,还可以控制柱轴压比的限值。 若不超过0.4,则无需进行“强柱弱梁”的验算。这样可以避免增大柱截面造成用钢量的上升。日本的规范规定:柱的轴压比不大于0.6时,可以不用控制“强柱弱梁”。我国规范对轴压比的要求更为严格一些。

钢柱是否需要控制轴压比?
答:与支撑相连的钢柱若控制轴压比(一、二、三级抗震时为0.75,四级抗震时为0.8),就可以不进行“强柱弱梁”的验算。2023年08月23日 16:09:47
2楼

好东西,谢谢大佬

回复
jerrmy99
2023年08月23日 16:17:31
3楼

好东西,谢谢大佬

回复

相关推荐

APP内打开