由于要进行一个比较大型的空调系统设计,采用冷冻站,用集水器分水器为几个单独的建筑物进行供冷(主机总容量有1800USRT,末端几乎都是AHU机组),在坛子里看到需要在适当的位置安装平衡阀(包括静态和动态)。在这里,小弟有个问题想请教坛子里的高手,平衡阀的本身运行的稳定性(就是说此设备的技术是否已经很成熟)以及是否会对水系统的运行造成影响(在坛子里看到有同行说平衡阀阻力有10米水柱http://bbs.co188.com/content/1478_1359417_1.html
由于要进行一个比较大型的空调系统设计,采用冷冻站,用集水器分水器为几个单独的建筑物进行供冷(主机总容量有1800USRT,末端几乎都是AHU机组),在坛子里看到需要在适当的位置安装平衡阀(包括静态和动态)。在这里,小弟有个问题想请教坛子里的高手,平衡阀的本身运行的稳定性(就是说此设备的技术是否已经很成熟)以及是否会对水系统的运行造成影响(在坛子里看到有同行说平衡阀阻力有10米水柱
http://bbs.co188.com/content/1478_1359417_1.html第14楼)? 另外就是,如果不设置平衡阀的话,有没有其他的方法和方式进行补救?
12楼
我昨天在论坛上搜索了下这方面的帖子,主要都是讲平衡阀的作用以及原理,实际运用的心得(比如说对调试的帮助、运行的平稳、能耗的表现、造价的对比等)几乎没有,有也只是粗略的说“运行正常”(工程实例是北京新东安市场);还有一个实例是欧洲的葛兰素药厂,那个倒是精确到一年节省了多少费用,可惜也是转载的。还有就是上海白云厂的阀门推广贴。也就是说,目前这在国内的应用来说还是比较的少,除了些大型的系统以及成本预算不那么抠的单位使用;亦或者使用了,但是亲历人员不是很清楚这个阀门的作用或者知道用处但讲不出来。唉……
回复
13楼
接机组的还是要装动态平衡阀吧,至于管路还是计算水利平衡好点,做同程!好像静态平衡阀也不便宜DN125的上海一个牌子要700多一个。
回复
14楼
矮楼层的不用装平衡阀吧?
回复
15楼
这个东西造价不便宜,而且还有调节时的扬程损耗,从头到尾,那要投资多少,水泵也要增加功率。会不会经济上加大了负担?
回复
16楼
接机组的还是要装动态平衡阀吧,至于管路还是计算水利平衡好点,做同程
回复
17楼
设置平衡阀如何解决水利失调的问题
回复
18楼
学习了!!!!!!!!!
回复
19楼
你可以去暖通空调网论坛里看看兔子的帖!
回复
20楼
如果系统做同程,且分区不多,各分区的阻力和流量分配比较平均的,这种系统不装平衡阀也可以。因为这种系统人工调整水利静态平衡也不难。
回复
21楼
要装基本上要重头装到尾的,要不好像没有什么意义
回复