【分析】水系统中平衡阀安装上去之后的工作稳定性如何?
ziyiyinzhe
ziyiyinzhe Lv.7
2011年04月19日 11:24:17
来自于中央空调
只看楼主

由于要进行一个比较大型的空调系统设计,采用冷冻站,用集水器分水器为几个单独的建筑物进行供冷(主机总容量有1800USRT,末端几乎都是AHU机组),在坛子里看到需要在适当的位置安装平衡阀(包括静态和动态)。在这里,小弟有个问题想请教坛子里的高手,平衡阀的本身运行的稳定性(就是说此设备的技术是否已经很成熟)以及是否会对水系统的运行造成影响(在坛子里看到有同行说平衡阀阻力有10米水柱http://bbs.co188.com/content/1478_1359417_1.html

由于要进行一个比较大型的空调系统设计,采用冷冻站,用集水器分水器为几个单独的建筑物进行供冷(主机总容量有1800USRT,末端几乎都是AHU机组),在坛子里看到需要在适当的位置安装平衡阀(包括静态和动态)。在这里,小弟有个问题想请教坛子里的高手,平衡阀的本身运行的稳定性(就是说此设备的技术是否已经很成熟)以及是否会对水系统的运行造成影响(在坛子里看到有同行说平衡阀阻力有10米水柱 http://bbs.co188.com/content/1478_1359417_1.html第14楼)? 另外就是,如果不设置平衡阀的话,有没有其他的方法和方式进行补救?
免费打赏
yangwei0420030141
2011年04月19日 12:19:03
2楼
阀门都是阻力元件。但是也只能用他来弥补初始管路的不平衡。对于定流量系统而言,用静态的阀门或传统的闸阀、蝶阀等就可以了。因为定流量系统初始调节之后,流量不发生变化,也无需调节。对于变流量系统而言,由于末端都是根据房间等信号进行控制,各个支路自主调节,采用动态平衡阀会缓解不平衡的现象。只是缓解,无法完全杜绝。你所说的10mH2O的平衡阀的阻力貌似没有见过。参考厂家样本吧
回复
ziyiyinzhe
2011年04月19日 15:50:16
3楼
其实这个10米水柱的问题是一个个例,我想了解的是,平衡阀工作后能否稳定的持久的运行(就是说在达到预期效果的前提下)。不然就会像一些压差旁通阀的情况一样,装上去只是一个摆设,即使不动作水系统也能工作,只是调试运行时会有些麻烦。但由于平衡阀是直接在管路上面的,对于系统运行影响很大。所以需要明确这个风险,不然装上去运行不了多久,精度就下降,甚至失效,不但没有预期效果,最后还要给人得出早知道不装它反而好,那就很失败了。

[ 本帖最后由 ziyiyinzhe 于 2011-4-21 10:18 编辑 ]
回复
jianhua4350
2011年04月20日 13:39:40
4楼
请问不设置平衡阀如何解决水利失调的问题呢?
回复
crj1314520
2011年04月20日 13:40:07
5楼
要装基本上要重头装到尾的,要不好像没有什么意义
回复
ywq20082009
2011年04月20日 13:59:33
6楼
那你也太看低PHF厂家的技术水平了,楼主。
可以查查论坛上的老帖,很详细的。。。。。。
回复
ziyiyinzhe
2011年04月20日 15:10:42
7楼
兄弟能否介绍几个帖子来看看?因为在坛子里看到装平衡阀好会比较好,所以想仔细的了解一下。
回复
gtbilly
2011年04月20日 18:37:47
8楼
平衡阀不是万能的,很多人偷懒,管路阻力也不好好粗算下,就上平衡阀,对一些系统,可以掩盖问题,对一些系统,后果会很严重
回复
zhaowenliangde
2011年04月21日 08:06:45
9楼
平衡阀的调整也是很麻烦的,要有耐心,不能装上就没事了。
回复
tuziwb
2011年04月21日 09:40:49
10楼
个人感觉 平衡阀只是个辅助作用 光靠它是不行的...... 虽然我也一直犯懒在用....

哦 纠结下楼主的头像....2#我很少拣...你换个33#岂不更喜庆...... 或者是像我们开发部经理一样,大家一致认为他比较2,所以电话号码分配给他的是5222...........
回复
ziyiyinzhe
2011年04月21日 09:50:50
11楼

我也想换个头像,但是原来的暗黑的硬盘烧掉了,郁闷死。言归正传,平衡阀的使用不光是要看它的理论运用结果,还要看实际使用是否达到或者近似达到理论上的结果。另外还要考虑造价问题,虽然说现在设计观念上可能已经普及,但是在实际使用中,我还真不知道多不多应用。毕竟都是钱呀!
回复