最近做山东的项目,甲方要求室外消防埋地管用PE管,但国家规范和图集上未见室外埋地消防管可以使用PE管,困惑中。。。,往高手指点。。。
最近做山东的项目,甲方要求室外消防埋地管用PE管,但国家规范和图集上未见室外埋地消防管可以使用PE管,困惑中。。。,往高手指点。。。
12楼
室外可以用,我们厂区整个给水管道(包括消防给水)用的就是(如雷)牌子16公斤的,包括消防栓接管。
回复
13楼
我是浙江的,我设计的很多项目室外消防管(埋地的)均选用PE管,消防图审均无异议,使用效果也很好的,只是施工方面要注意一下相关施工规范,保证质量。
回复
14楼
只要是强度满足,应该是应该使用的,现在有很多规范都相对滞后了,
回复
15楼
我也一直想用Pe管道,但规范上没有详细规定,不敢用。像一些地下水位比较高的且地下水具有腐蚀性的盐碱地,金属管道肯定不大好,防腐也还是困难。
回复
16楼
没问题,注意管材压力等级是否满足设计要求
回复
17楼
我是浙江的,在很多时候,我们当地的自来水厂都是允许使用PPR给水管做室外供水的。不过就是规定公称直径小于等于100的,150以上的就只能用球墨铸铁管了
回复
18楼
施工方面要注意一下相关施工规范,保证质量。我曾施工用PE管做的室外消防管道,在使用过程中渗漏,最后检查是因在回填土时一块碎石把管道顶破。
回复
19楼
可以使用PE管材作为埋地消防管,从压力等级及耐腐蚀方面都满足要求。我们项目就有使用
回复
20楼
室内埋地消防管当然可以用,有一定的覆土厚度,只是与消火栓连接要用钢塑转换接头
回复