对于车间厂房来说,房间内的热湿负荷是随着时间不短变化的,随之热湿比线的斜率也在不短变化,我们如何通过控制组合式空调器来保证房间内的温湿度,温度要求正负2度,相对湿度要求正负5%,还有,就是需要检测哪些参数,请教各位大虾,希望多多指点
对于车间厂房来说,房间内的热湿负荷是随着时间不短变化的,随之热湿比线的斜率也在不短变化,我们如何通过控制组合式空调器来保证房间内的温湿度,温度要求正负2度,相对湿度要求正负5%,还有,就是需要检测哪些参数,请教各位大虾,希望多多指点
22楼
学习了,正在做这方面的项目
回复
23楼
根据客户要求,来选择。
回复
24楼
这个是温湿度混合控制的基本模式,是否可以考虑温湿度分开控制的模式,那样控制精度有所提高,能耗也相对降低
回复
25楼
控制房间温湿度,温度通过控制空调机的表冷器水量,及加热器来实现,湿度控制首先要选择合适的加湿器,最好是等温加湿的加湿器,像湿膜等等焓加湿的加湿器控制精度很难满足要求。
回复
26楼
楼主提到的温湿度控制精度要求(温度正负2度,相对湿度正负5%)其实并不高,用组合式空调箱完全可以满足要求,至于功能段楼上已有人提到了。值得注意的是,再热段一定要设,可以用热水盘管或者用二次回风(控制起来相对复杂)。
有个观念有必要转换一下(我过去也有类似的疑问),空调系统很少会完全吻合我们的设计工况运行,这并没有关系。设计的好的空调系统,即是“一个具有合理的冗余度的空调系统”,如果实际运行能长时间在75~85%设计能力的状态下运行,那说明这个系统设计的很理想。
所以,别担心是否吻合你的热湿比线,只要你设计的空调的冷却(除湿)能力、加湿能力、加热能力OK,那么通过系统的自控系统就可以实现控制要求。
关于控制系统,对于暖通工程师而言,就是要把传感器抓到温湿度与控制阀或加湿功能段之间的控制逻辑描述清楚就可以了。
[
本帖最后由 ltp_beast 于 2011-4-21 16:37 编辑 ]
回复
27楼
这个其实也很办到,你只要在回风口和室内装上温湿度传感器,在做一套DDC控制系统,在供水管和加湿管上安装电动调节阀、要模拟量的,不要开关量的,温湿度传感器接受到信息后会把收集的信息传输给DDC控制系统,DDC控制系统会自己调剂房间内部的温湿度的,你的那个精度不是很高,很容易就实现了啊!祝你好运
回复
28楼
新手上路,不断学习求进步....
回复
29楼
回复
30楼
设置温湿度控制器
回复
31楼
如果温湿度负荷比例随时间变化很大,就用温湿度独立的处理的方案,至少部分独立。如果只是量在变而实际上比例没变,那么还可以照用就是注意变频节能就行了。
+-2度的温控精度不算高,这个主要是通过送风量或者说送风温差来控制的可以参照设计规范的要求。湿度+-5%略高于温控精度,可以设定湿度控制优先。
关键是大设计还是大厂家的问题,对于系统设计来说,如果一直采用大成熟的产品,最后就会变成类似VRV系统设计,权重慢慢转到厂家手上,管径、壁厚、冷媒分配全部都按照厂家来。
对于热负荷不是很大平均负荷密度小于400w/m2,热湿比变化较大的系统可以按照高热湿比线进行设计,看控制精度决定的送风温差决定是否采用二次回风。对于低热湿比的工况在回风总管上再增加等焓或者等温去湿设备就行了。
负荷密度的界限可以按照现有产品进行划分,除湿设备的安装是在空调设备内还是在回风总管上可以依据除湿设备的性能来优化。
回复