关于工艺性空调的温湿度控制问题
whfly
whfly Lv.2
2011年04月18日 21:25:24
来自于中央空调
只看楼主

对于车间厂房来说,房间内的热湿负荷是随着时间不短变化的,随之热湿比线的斜率也在不短变化,我们如何通过控制组合式空调器来保证房间内的温湿度,温度要求正负2度,相对湿度要求正负5%,还有,就是需要检测哪些参数,请教各位大虾,希望多多指点

对于车间厂房来说,房间内的热湿负荷是随着时间不短变化的,随之热湿比线的斜率也在不短变化,我们如何通过控制组合式空调器来保证房间内的温湿度,温度要求正负2度,相对湿度要求正负5%,还有,就是需要检测哪些参数,请教各位大虾,希望多多指点
免费打赏
whfly
2011年04月20日 00:25:23
12楼
我不是需要具体计算结果,而是控制方法和策略,希望能够得到指教
回复
whfly
2011年04月20日 00:27:32
13楼
焓湿图我画了,主要是热湿比线不定,控制比较麻烦,可以采用VAV变风量末端,但成本又太高
回复
whfly
2011年04月20日 00:28:14
14楼
是一个烟厂的方案,希望得到指教
回复
zhaowenliangde
2011年04月20日 08:28:55
15楼
房间内的温度应由放置在房间内的温度敏感元件(RT)来控制,湿度是由房间内的相对敏感元件(RH)和温度敏感元件(RT)组成的温差变送器来控制。
回复
ziyiyinzhe
2011年04月20日 10:05:41
16楼
你的温度监控和湿度监控做好自动控制就是了。具体的控制计划和细节可以找专门的自控公司做。毕竟,这个钱还是要给人赚的。
回复
huhua555
2011年04月20日 10:12:15
17楼
楼上说的很对,
回复
huhua555
2011年04月20日 10:16:28
18楼
不错很 详细
回复
ywq20082009
2011年04月20日 13:50:32
19楼
可以分定机器露点和变机器露点两种方式来考虑,变机器露点控制相对复杂,但控制精度能更加准确。其实定机器露点也能做到精确控制,只不过看系统区域、功能的划分情况了,比如同类型、同功能区应划分到同一个系统中,如果非要做到一个集中空调系统中,可以根据实际情况,根据室内温湿度信号,采用末端再热等控制方式进行微调,可以做到精准控制。前提是:总的空调热湿负荷计算较为准确。
回复
falstaff
2011年04月20日 15:01:55
20楼
送风场所设置温湿度传感器,反馈电流/电压信号给控制系统,根据控制系统的程序设定输出电流/电压信号给冷冻水阀、加热阀、加湿阀的比例调节阀控制冷冻水、蒸汽流量
回复
tianyazhihuo
2011年04月20日 16:17:48
21楼
围护结构可以的话就采用控制回风温湿度就可以了,温度用表冷和加热来配合控制,湿度用表冷和加湿器配合控制,这些都可以用组合式空调来实现!
回复

相关推荐

APP内打开