关于工艺性空调的温湿度控制问题
whfly
whfly Lv.2
2011年04月18日 21:25:24
来自于中央空调
只看楼主

对于车间厂房来说,房间内的热湿负荷是随着时间不短变化的,随之热湿比线的斜率也在不短变化,我们如何通过控制组合式空调器来保证房间内的温湿度,温度要求正负2度,相对湿度要求正负5%,还有,就是需要检测哪些参数,请教各位大虾,希望多多指点

对于车间厂房来说,房间内的热湿负荷是随着时间不短变化的,随之热湿比线的斜率也在不短变化,我们如何通过控制组合式空调器来保证房间内的温湿度,温度要求正负2度,相对湿度要求正负5%,还有,就是需要检测哪些参数,请教各位大虾,希望多多指点
免费打赏
krantz001
2011年04月19日 10:17:32
2楼
你可以请教一下做过烟草生产厂房的设计师,好像烟草的生产温湿度也是这个要求
回复
zq42354287
2011年04月19日 10:27:41
3楼
这个一般要找精密空调厂家配合吧,然后房间的围护结构也很重要,尽量减小室外的温湿度参数变化对室内的影响
回复
jianhua4350
2011年04月19日 13:57:33
4楼
恩楼上说的很对,
回复
boyquan1223
2011年04月19日 14:13:55
5楼
这个要知道你房间的面积大小、楼层高度。你只说的是精度要求,没说你具体房间要求温度和湿度是多少,不好计算!
回复
sleepsong
2011年04月19日 14:40:51
6楼
工艺性空调感觉还是不要选组合式机组为好,模块太多,维修点更多,自控厂家要配合设备厂家达到精度控制要求;而且有很多专用的精密空调可供选择,比组合式机组要稳定的多
回复
liushuhua021
2011年04月19日 17:32:33
7楼
气流组织计算要精确,还有组合空调的自控要完善
回复
kangliu1101
2011年04月19日 20:28:07
8楼
有加湿吗?你应该集中控制吧?室内设温湿度测定点,湿度高了或低了,控制调节加湿量,温度变化,控制冷冻水流量
回复
yaohan2004
2011年04月19日 21:28:15
9楼
楼主 说的是 工艺性条件下使用的空调器,如 医药生产 电子等企业。 楼主可看 医药厂房设计规范 。 如医药厂房一般采用组合式空调器 主要有 新回风混合段+初效过滤段+表冷段+加热段(冬季)+风机段+再热段(夏季再热使用)+加湿段+中效过滤段+中间段+臭氧发生段+送风段 。 楼主可通过画一次回风的焓湿图过程,对其有所了解。
回复
kuwan0516
2011年04月19日 21:57:28
10楼
MAU+AHU,做上远控,就没问题了
回复
dust2
2011年04月19日 22:12:38
11楼
对于车间厂房来说,房间内的热湿负荷是随着时间不短变化的。是吗?不知道哪种类型的车间热湿负荷是不断变化的?
回复

相关推荐

APP内打开