紧急求助:小区的室外雨水管网设计时,屋面雨水的暴雨强度是否和室外雨水取同样的重现
xiongmaoji
xiongmaoji Lv.7
2003年01月18日 19:36:16
只看楼主

message

message
blackspot
2003年01月18日 22:59:03
2楼
理应一致,参见《建筑给水排水设计手册》第一版P209。否则口径不统一,没依据。胖哥。
回复
linyinong
2003年01月20日 15:58:56
3楼
《居住小区给水排水设计规程》。
回复
ouyibing
2003年01月21日 16:26:17
4楼
应该是一样的。
回复
xiongmaoji
2003年01月26日 14:47:49
5楼
哪位大爷,是不是弟哥
回复
xiongmaoji
2003年01月26日 14:55:16
6楼
但是屋面雨水排放系统《建规〉里说得很清楚,暴雨重现期取1年,设计降雨历时5分钟。
回复
blackspot
2003年01月27日 11:46:55
7楼
《建规》第3.10.19条 雨水管道的设计重现期,应根据生产工艺及 建筑物的性质确定,一般可采用一年。
《居住小区给水排水设计规范》(CECS57∶94) 4.2.6 雨水管渠的设计重现期,应根据地形条件和气象特点因素 确定,居住小区宜选用0.5年~1.0年。
《室外排水设计规范》第2.2.4条 雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质(广场、干道、厂区、层住区)、地形特点和气象特点等因素确定。 在同一排水系统中可采用同一重现期或不同重现期。重现期一般选用0.5~3a,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般选用2~5a,并应与道路设计协调。
我理解这是《建规》与室外诸规范的不一致处,小区取值至少应与室内一致,或稍大一些,市政取值我们常用一年,立交处2~3年。请教其它城市的兄弟们,市政取值为何范围?
回复
blackspot
2003年01月27日 13:09:58
8楼
胖哥,许久不见。在“我的大学”中找我吧,有空联系。
回复
jiaojiaotu
2003年01月27日 14:39:33
9楼
笼统的说,室外雨水排放系统的暴雨重现期也是1年,在学校的设计中我们都取1年.
但室外雨水只有一部分降落在屋面,我觉得屋面雨水排放系统的重现期要小些
回复
xiongmaoji
2003年01月27日 21:49:05
10楼
我现在在一个景观设计公司干活,老总屁都不懂,还口口声声说造水景是他的强项。
最近搞一个小区的设计,他要把所有的雨水都收集到他画的三个水池里,还只能用明渠引水,还不能大了,深了,还不许过交叉路口,俺头都大了,哎,真惨!还要水自己爬坡。妈的。
回复
xiongmaoji
2003年01月27日 22:00:30
11楼
还不许明渠设水面超高(规范要求不得小于0.2米),我为了保险只好设计室外管网时暴雨重现期取得大一点,所以才有这个问题.
回复

相关推荐

APP内打开