福州某设计院一个净化水池处理
yale16
yale16 Lv.12
2006年04月20日 11:19:25
只看楼主

该水池直径8.4米,高度6.8米,上部筒形,下部锥形,锥体有2米埋在土体中。采用双向板模型,初设计250mm板厚,附属结构100mm厚,水池内有一个反映室,内筒厚度100mm。 考虑到水池有很多附属结构,为了剖分板时,能很好地处理板相交的问题,我们先输入辅助图形,再通过布板命令,一次布板。 模型实体图如下:

1145503159936.JPG

免费打赏
yale16
2006年04月20日 13:06:52
12楼
配筋-----x向板顶(为对称配筋,板底同),如图:
回复
yale16
2006年04月20日 13:08:12
13楼
配筋-----y向板顶(为对称配筋,板底同),如图:
回复
yale16
2006年04月20日 13:09:31
14楼
裂缝----x向
回复
yale16
2006年04月20日 13:12:05
15楼
裂缝----y向
回复
yale16
2006年04月20日 13:13:23
16楼
水池变形显示:
回复
yale16
2006年04月20日 13:36:34
17楼
由上面图形可以看出,配筋不算太大,但是裂缝非常明显,为了控制裂缝,适当增加水池板壁厚度,调整后锥体厚度400mm,筒体为变厚度板,由下往上由400mm变化到200mm,此时 x向板顶配筋如图:
回复
yale16
2006年04月20日 13:39:48
18楼
配筋----y向板顶:
回复
yale16
2006年04月20日 13:42:23
19楼
修改后水池x向裂缝:
回复
yale16
2006年04月20日 13:47:03
20楼
修改后y向裂缝:
回复
yale16
2006年04月20日 14:19:28
21楼
从上两个图可以看出:水池x、y向的裂缝都得到了改善。配筋也减小了,修改后的配筋板顶、板底都是18的钢筋间隔200配置。
回复