首层消防扩大前室需要设加压封口吗?
kyben
kyben Lv.8
2011年04月17日 22:30:13
来自于通风排烟
只看楼主

消防电梯前室做成了扩大前室,不知道还需不需要在这里做个加压风口呢?

消防电梯前室做成了扩大前室,不知道还需不需要在这里做个加压风口呢?
snail_yin
2011年04月18日 13:51:22
2楼
我也认为不需要,但是在做天津项目的时候,消防局审图过了,但验收的时候愣是要求砸了一个加压风口,晕呀!
回复
fine_2009
2011年04月19日 10:43:30
3楼
我通常情况下分三种情况:
1、有外窗,能自然排烟就不用做。
2、只有门,没有外窗,认为不能自然排烟,楼上有加压送风,就顺便做上。
3、楼上没有加压送风,扩大前室不能自然排烟,先不做,消防审查实在提了再说,好象很少有提的。
回复
yuxiping2000
2011年04月19日 12:09:52
4楼
没自然排风就要
回复
gyl2100
2011年04月23日 15:18:43
5楼
扩大前室,有外窗或有直接对外的门就可以不设加压风口。
回复
weibo_1469670433516
2016年09月30日 14:18:08
6楼
我认为有外窗、外门就不需要了。
回复
djyxqy
2018年05月15日 16:09:22
7楼

自然通风面积够了就行,但不能用逃生的疏散门排烟。

回复
静心守志
2018年05月15日 16:31:04
8楼
仅有外门不能认定为可以自然排烟


回复
aiyouhehe
2019年05月29日 10:36:13
9楼
学习了