高层住宅户内照明和插座等线路用ZR-BV还是BV?
liyli
liyli Lv.2
2006年04月20日 11:03:42
来自于防雷减灾
只看楼主

我正在做一18层住宅项目,觉得应急照明等消防线路应该用ZR-BV,但不确定户内照明和插座等配电线路是用ZR-BV还是BV? 规范有明确规定吗?我用ZR-BV-500 3(1X2.5) JDG20 CC做插座回路可以吗?请大家指点!谢谢!

我正在做一18层住宅项目,觉得应急照明等消防线路应该用ZR-BV,但不确定户内照明和插座等配电线路是用ZR-BV还是BV? 规范有明确规定吗?我用ZR-BV-500 3(1X2.5) JDG20 CC做插座回路可以吗?请大家指点!谢谢!
免费打赏
zhh_1977
2006年04月20日 11:25:03
2楼
JDG最还还是不要用在预埋上,普通的用BV就可以了,应急用ZR-BV
回复
kanbudong
2006年04月20日 12:17:26
3楼


不知道楼主是哪里的,某些地方规定,应急照明等消防线路要用阻燃耐火线缆。插座回路按版主说得就可以,但插座的敷设方式为CC,可能是打错了吧?
回复
hdsr178
2006年04月20日 21:49:32
4楼
同意三楼的观点!
BV线其实也有阻燃作用,用ZR-BV的意义不大,况且一旦燃烧了都会释放有毒气体,不利于消防救援。
回复
lwei020420
2006年04月22日 07:50:50
5楼
BV线就可以