化工厂某区有个结晶器,安装在钢结构框架上,结晶器顶上有一根玻璃钢材质的工艺管道,竖向布置,管道最高处约25米,工艺明确要求说该玻璃钢管道要做防雷接地,请问这种情况怎么做防雷接地啊?是用避雷针吗?另外一个问题,非防爆区域的工艺管道是否可不做防静电接地?
化工厂某区有个结晶器,安装在钢结构框架上,结晶器顶上有一根玻璃钢材质的工艺管道,竖向布置,管道最高处约25米,工艺明确要求说该玻璃钢管道要做防雷接地,请问这种情况怎么做防雷接地啊?是用避雷针吗?
另外一个问题,非防爆区域的工艺管道是否可不做防静电接地?
2楼
没人回复,等
回复
4楼
管道有安装钢构吗?把避雷针放在钢构上,再用扁钢做引下线接地。
回复
5楼
有钢构,但是应该用几根避雷针,每根的长度。
我是用钢构的立柱做引下线,不置可否?
回复
6楼
玻璃钢用做接地体?
回复
7楼
先确定那个区域是否爆炸危险区域,然后确定它所属的防雷类别,然后才考虑防雷怎么做。
用几根避雷针是要计算过的,只要能保护到就行。
回复
8楼
非爆炸危险区域,应该是第三类防雷。
回复
9楼
管廊接地就ok了。然后再把工艺管道接地与管廊可靠连接嘛。不需要做避雷针吧
回复
10楼
可以,都是这样做的
回复
11楼
在这里我学习到很多,有时间也很喜欢到这里学习交流。但是对于一些不懂的问题,也只好看看而已。但是迫于又需要土木币,所以只好打下这句话,每次看帖又无话可说时回复一下。
回复