【求助】二级负荷用户供电这样消防审核能过?
cxuzhu
cxuzhu Lv.9
2011年04月17日 15:56:13
只看楼主

如果是二级负荷用户,用10KV进分两变压器双回路末端到消防设备,不设置柴油机组,我知道从规范角度是满足的。想问问各位行家,这样消防报建能过吗?有没实际工作中碰到不让过的例子?

如果是二级负荷用户,用10KV进分两变压器双回路末端到消防设备,不设置柴油机组,我知道从规范角度是满足的。想问问各位行家,这样消防报建能过吗?有没实际工作中碰到不让过的例子?
免费打赏
电气老孙
2011年04月22日 19:28:47
42楼

哪位大神能解释下在说什么吗?完全看不懂说的是什么……
回复
电气老孙
2011年04月22日 20:08:03
43楼
三级负荷供电没有任何要求,所以可以单路供电,自然谈不上双电源切换
回复
lcccm123
2011年04月22日 20:54:50
44楼
应该可以通过的,按照设计规范,是满足的,
回复
zoushq
2011年04月22日 23:48:49
45楼
看你咋做验收人员的工作了!
回复
feiwenyangyang
2011年04月23日 06:28:23
46楼
3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
实际一般工程很难达到专用线路供电的条件,如果个人真的要认定供电局给的单路10KV就是专线,那么设计中的问题是设计者自己承担,作为设计者个人是选择规避此类风险或有确定的文件。
“一二级负荷 和 消防负荷,很多设计人员不管三七二十一统一都是末端切换。”对于一级负荷个人支持末端切换,措施要求是应末端切换。当然措施不是规范。
回复
mt0616
2011年04月23日 16:17:52
47楼
编制供配电规范的人没写清楚,所以可以糊过去
回复
yuchen123168
2011年04月24日 08:32:18
48楼
可以的,我们的项目就是这样的,10KV双回路,消防末端由不同的回路(两回路供电),必须有双电源互投装置。
回复
taohongwang
2011年04月24日 11:40:41
49楼
没问题,满足二级负荷要求,建议里面的疏散照明的安全出口灯和指向标志灯选用自带蓄电池灯,增加可靠性,见GB50034-2004-7.2.3
回复
wjzhx2002
2011年04月24日 11:47:26
50楼
不行的,必须设.
回复
niuerqingguo
2011年04月24日 18:48:01
51楼
也来参加学习,以前做过一个大概类似的,没有做通过了,现在消防审得比较严,不知道要不要做了...
回复