如果是二级负荷用户,用10KV进分两变压器双回路末端到消防设备,不设置柴油机组,我知道从规范角度是满足的。想问问各位行家,这样消防报建能过吗?有没实际工作中碰到不让过的例子?

如果是二级负荷用户,用10KV进分两变压器双回路末端到消防设备,不设置柴油机组,我知道从规范角度是满足的。想问问各位行家,这样消防报建能过吗?有没实际工作中碰到不让过的例子?
免费打赏
快乐e线牵
2011年04月24日 21:45:58
52楼
回复
cxuzhu
2011年04月24日 23:12:32
53楼

我是第一次听到这个观点,兄弟能不能解释下,这个依据是哪里的?莫非是国外的规范?
回复
kkpp521
2011年04月24日 23:39:37
54楼
1、根据常规,严格总归是好事;
2、这种事到消防局咨询一下就可以了呀,最后救火始终是消防局来;
3、审图公司也会尊重消防局的意见;