中空空调用线大小计算问题
scdzxzh
scdzxzh Lv.4
2011年04月16日 19:27:44
来自于中央空调
只看楼主

我们单位有三台中央空调,额定功率分别为122KW,102KW,102KW,线的长度为120米左右。设计院设计时用三根zryjv4*240+120的电缆.经过我计算,感觉zryjv4*120+95的就行了。大家觉得应该多少,并且给一个计算工式是如何计算出来的。

我们单位有三台中央空调,额定功率分别为122KW,102KW,102KW,线的长度为120米左右。设计院设计时用三根zryjv4*240+120的电缆.经过我计算,感觉zryjv4*120+95的就行了。大家觉得应该多少,并且给一个计算工式是如何计算出来的。

1.jpg

免费打赏
ziyiyinzhe
2011年04月18日 14:18:38
2楼
322kW,三相电电流接近490A,楼主你是用120还要走120米,每平方4A电流,你就不怕线路发热烧掉?
回复
wwwinneer
2011年04月18日 14:33:19
3楼
电流=122000/380/0.8=400A,再查载流表,好像设计院选的没错啊,120太小了,你的线又那么长,肯定不行!
回复
flyskyxi
2011年04月18日 18:31:36
4楼
设计院没蒙你 哈哈
回复
mzzgx
2011年04月19日 10:22:05
5楼
楼主选择的太小了
回复
jianhua4350
2011年04月19日 14:08:11
6楼
如果选120载流量有点困难啊
回复
happy12lang
2011年04月19日 14:37:17
7楼

正解
回复
lipanacx00
2011年04月20日 09:03:32
8楼
我就是学习来的 真的不太懂
回复
lipanacx00
2011年04月20日 09:04:15
9楼
还可以啊
回复
lipanacx00
2011年04月20日 09:44:40
10楼
380v,1kw产生的电流2.3-2.5A,220V,1kw产生的电流4.5-4.8A ,1平方线承载5A电流,122KW+102+102KW=324kw 324*2.3=745A,745/5=149 3跟200mm2的火线 2跟150A的零线地线
回复
ziyiyinzhe
2011年04月20日 10:15:34
11楼
主要是太长了,发热后电阻增大,可能会有安全隐患。不要想着省钱呀。而且有时候甲方还会搞点小动作(电箱明明是空调专用,他还要拿去搞机房照明和其他的动力设备)。另外采购回来的电缆,质量会不会打折,这也是个问题。
回复